Saxat från "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
Varför har då en värmepump med effekten 8kW (17kW totalt med TS) bara 22mm röranslutning? Jag har 22mm från pumpen till en förgrening där jag har 4st 16/14 rör (ettrörssystem). Jag kan altså bara överföra 5-6kW till radiatorerna. Jag kör med cirkulationspumpen på högsta hastighet men har ändå 9-10º Delta T mellan stigare/retur. Det verkar som om jag har för lågt flöde i värmesystemet, kanske pga klena rör.