Hej

När man har så liten instrålad effekt så att systemet går on-off i korta intervall kyler man oftast tanken, i varje fall med normala rörlängder. Vätskan hinner kallna i rören på väg ner och när vätskan har passerat rörslingan/platt vvx faller den i temp innan den hinner upp till solfångaren.

MVH/Gano
Detta bekymrade mig lite innan jag bestämde mig för styrning så jag valde en styrning med en växlingsventil som styr in vattnet i solslingan först när temperaturen vid en givare på ledningen vid tanken(och före växlingsventilen) har högre temp än i tanken.

Nu har jag inte så långa ledningar och dom är isolerade med 40mm mineralull, så nyttan kan ju kanske diskuteras i mitt fall.

Nu väntar jag bara på vårsolen. 8)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #61 skrivet: 26 februari 2008, 23:32:28 »
proffessorn har rätt
sätt tempdiff för start lite högt så slipper ni problem med onoff körningar å ställ ner stopp tempen till tex 2-3 grader så får ni längre drifts intervaller på fångaren

jag brukar ha 10-15 graders start diff å 3graders stopp diff
det värsta som kan hända är väl att jag råkar missa 10-15 graders energi i 5 liter vatten om fångaren råkar ligga 2 grader under start diffen på kvällen

det händer ju bara om det är taskigt väder´eller sent på dagen så jag tycker det kvittar


Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #62 skrivet: 27 februari 2008, 11:47:43 »
Hej

Ni är så avancerade i ert sökande efter sanningen och det optimala. ;) blir lite imponerad av alla teorier..mitt struntenkla system med en Steca TR0301 jobbar med 8/4 start/stopp tempdiff och jag ligger ibland på 30 graders diff mellan solfångare och tank. Men det blir ju lite skillnad, jag har ju ett varmvattensystem och jag måste ha minst 55 grader i min sol-vvb för att undvika risk för legionella.

MVH/Gano

2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #63 skrivet: 27 februari 2008, 16:25:17 »
Hej

Ni är så avancerade i ert sökande efter sanningen och det optimala. ;) blir lite imponerad av alla teorier..mitt struntenkla system med en Steca TR0301 jobbar med 8/4 start/stopp tempdiff och jag ligger ibland på 30 graders diff mellan solfångare och tank. Men det blir ju lite skillnad, jag har ju ett varmvattensystem och jag måste ha minst 55 grader i min sol-vvb för att undvika risk för legionella.

MVH/Gano

hej
diffar det 30 grader mellan tank temp å fångaren har du ju hyfsat stoor vinst att hämta där
fick du ner det till en normal temp diff på 10-15grader så  skulle du få ut betdligt mer kwh per år ur fångaren iomed du sänker medeltempen ganska rejält



Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #64 skrivet: 02 mars 2008, 18:49:21 »
Februari 2008
Totalt: 112 kWh på 105 gångtimmar.
Max: 20 kWh
<3kWh: 17 dagar
3-10kWh: 9 dagar
10-20kWh: 3 dagar

att jämföra med...
Januari: 28
December: 18
November: 110
Oktober: 205
Sept: 225
Aug: 340
Jul: 225
Jun: 290
Maj: 280
(kWh)

Bifogar diagram med dagsvärde och löpande medelvärde (7dagar)

mvh
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 20:34:35 av Kall Kyl »
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #65 skrivet: 31 mars 2008, 21:50:59 »
Se bild
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Kasch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #66 skrivet: 01 april 2008, 13:45:57 »

Mars månad var bra, förmodligen för bra för att vara sann: 450 kWh. Vi var bortresta under påskhelgen och mätaren visade när vi kom hem 170 nya kWh vilket verkar för bra för att vara sant, även om det var soligt och snötäckt mark. Men säg att vi lågt räknat hamnade någonstans mellan 350 och 400 kWh för mars. Bör också tillägga att solfångarna ofta inledningsvis fått gå mot väldigt låga temperaturer (för att vara vedeldare), ofta 25-30 grader. För vår del har ljusare tider gjort mycket då solen nu snabbt orkar över trädtopparna och inte sjunker bakom dem förrän den "passerat" solfångarna.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #67 skrivet: 01 april 2008, 17:21:19 »
Hej

Vet inte riktigt varför jag skriver på den här tråden, jag har ju inga nerladdade värden  Sc:,h

Mars månad var hyfsad, vi fick in ca 65 % av vårt varmvatten via solfångarna. Elpatronen tillförde resterande 35 %, ca 119 kWh. Vi borde alltså ha använt motsvarande 222 kWh i varmvatten, men det blir ju inte samma som nerladdat. Påräknat värmeförluster på tanken så kanske 222 + (3 X 31) = 315 kWh lågt räknat (det försvinner ju mer i värmeförluster då tanken är varm, 3 kWh per dygn är nog för låg siffra).

Jaja, man måste ju försöka räkna på det i varje fall.  :-\

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #68 skrivet: 02 april 2008, 11:31:22 »
Hej

Så som jag räknade i inlägget ovan får man ju inte göra. Lägga på värmeförluster för alla dagar i månaden alltså.... En del av dessa kWh finns ju redan i de 119 kWh som jag fick mata in i elpatronen. Borde ju bli 222 + (0,65 X 31 X 3) = 282 kWh inladdat totalt under mars.

MVH/Gano

2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #69 skrivet: 12 april 2008, 07:12:05 »
hej
hos mig e det katastrof
gissar på att jag laddat in marginellt lite i mars..vädret e skit kasst
har dock med en dags sol fått tanken upp i 60 grader,så lyser solen så ger det riktigt bra

Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #70 skrivet: 14 april 2008, 12:46:05 »
Hos mig laddade det ner 231 Kwh under mars  Thumbsup
Rekordnotering under ett dygn blev 25 Kwh  knUp
Allt enligt den energimätare jag köpte och installerade i juli -07 från E-bay.
Gav 4 euro för den  *roflmao* ca 35 skr
Begangnad från någon av tysklands fjärrvärmedistributörer ...

/Bosse
P/S Fick elda 2 ggr för varmvatten i mars. Nu under april har jag redan hunnit elda 2 ggr förra veckan då solen lyst med sin frånvaro  --/
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad perstr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Solpaneler
« Svar #71 skrivet: 15 april 2008, 21:55:50 »
Har nybuggt hus med frånluftsvärmepump. Gillar inte riktigt elräkningarna och funderar hur jag kan få ner den.

Alternativ 1 är klart att sätta in en luftvärmepump som blåser in varmluft på vintern och kalluft på sommaren. Men då blir det mer el och kanske inte rätt. I det forumet skriver man klart att det är luftvärmepumper som gäller. Så jag anar att det här kommer att skrivas om att det är sol som gäller.

Solen kostar betydligt mer verkar det som och ger en längre avbetalningstid. Jag får inte riktigt ihop alla bitar och har nu en del lite knioviga frågor som kanske kan belysas.

Jag läser om att man har 25kw o.s.v. i energiladdning per dygn o.s.v. är det beaktat att cirkulationspumpen mellan solrören och tanken går?, vad drar den?
Med en solpanel kan jag förvärma kallvattnet till nibe 360:n

Men alla säger att en flånluftspump ger mer än du behöver när sommaren är här varför solrör inte kommer ett ge särskilt mycket extra.

Finns någon här på forumet som dockat solvärme tilll en FLVP och kan delge lite fakta?

Har endast en västvägg att sätta rören på, men då lodräta i gengäld under terass vilket ger skydd mot snö bl.a. Vi har kvällssol ostört då vi inte har någonting mellan oss och horisonten, så möjligen ett sämre vädersträck, men inget som skuggar när det väl solar.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #72 skrivet: 02 maj 2008, 22:33:11 »
Totalt 355kWh, se bild.

att jämföra med...
2008
Mars: 210kWh
Februari: 112kWh
Januari: 28
2007
December: 18
November: 110
Oktober: 205
Sept: 225
Aug: 340
Jul: 225
Jun: 290
Maj: 280
(kWh)
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #73 skrivet: 04 maj 2008, 12:48:46 »
April gav nytt rekord för mig, 404 kwh under månaden och 33 kwh under en dag.
Fick elda 2 ggr för varmvatten första veckan  huvuddunk
Sen har det varit överskott så det har blivit värme åxå.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Kasch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #74 skrivet: 05 maj 2008, 13:21:04 »

409 kWh i april, bara marginellt mer än i mars vilket jag antar beror på att den optimala solinstrålningen (sol<--->solfångarvinkel) nu är passerad. Mars innehöll också några strålande dagar med markreflektor (snö). P g a "underhållsarbete" är för tillfället ett par decimeter solslinga helt oisolerad vilket ger en liten men märkbar tempförlust mellan solfångarutlopp och ackslinga.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 732
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.