jo.. det är bara att gratulera !3200kw i total uppvärmningskostnad, med 22 ºC inne och 100mm isolering.. .....måste vara världsrekord, om det inte är i spanien du bor !!mvh.ACE
Citat från: ace skrivet 25 november 2007, 21:27:50jo.. det är bara att gratulera !3200kw i total uppvärmningskostnad, med 22 ºC inne och 100mm isolering.. .....måste vara världsrekord, om det inte är i spanien du bor !!mvh.ACEEller så har wireman extremt mkt värmeåtervinning från hushållsapparater typ kyl, frys, datorer osv...... //Krister
Hej.Ett hus med 100 mm isolering och 105 kvm yta, +22 inne och -15 ute ?Värmeläckage genom väggar: 0,040/0,1 = 0,4 Wm2K 105 X 2,5 X 0,4 = 105 W/KVärmeläckage genom 10 kvm kopplade 2-glasfönster (U-värde 2,5) : 10 X 2,5 = 25 W/K.Värmeläckage genom tak, antaget 200 mm isolering: 0,04/0,2 = 0,2 Wm2K 105 X 0,2 = 20 W/KSumma 150 W/K med så dålig isolering. + 22 inne och -15 ute med normal hushållsförbrukning ger deltaT= 33 grader.33 X 150 = 4950 W. HE ger 3100 W. Det finns inget som tyder på att en HE9 skulle klara ett sådant hus ner till -15 grader. Kortare perioder ja, längre perioder nej. Och absolut inte med normal hushållsförbrukning. Det behövs dåliga vitvaror, mycket glödlampor och gärna en plasma-TV. MVH/Gano
Javisst. 2 datorer och 2 frysar. Visst en 200watts sånganlägning har viockså i vardagsrummet och en gitarrförstärkare. Enligt jula mätaren är förbrukningen 3200 kwh på pumpen. Alla som misstror mina uppgifterär hjärtlig välkommna hem till mig när det är 10-15 minusgrader ochkolla själv. Stockholm, Älvsjö. .
Man kan även titta på verkligheten. Jag värmer upp 105 m2 med min HE:9aHus från 1974, 100mm väggisolering och kopplade 2-glas fönster.vid 15 grader minus hade jag 22 grader i huset och rummet längst bort 19 grader.Alla elradiatorer avstängda.
Gano, du talar om husets behov, wireman talar om inmatad effekt till hans He9:a...Tomas