Författare Ämne: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt  (läst 9466 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« skrivet: 19 oktober 2007, 07:57:30 »
Jag har 2 golvslangar och 2 kopparrör(framledning och retur) som sticker upp ur golvet och tanken är att koppla ihop dessa.
Jag är väl dum på riktigt men jag hittar inga vettiga produkter, bara diverse fördelare och shuntar.
Framledningen är väl bara koppla ihop rakt av men på returen tänkte jag ha nånting med justerbar strypning och avluftning.
Vad kan man använda där?
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Vednisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 22:29:31 »
du har radiatorer i övriga kåken??

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 09:18:05 »
du har radiatorer i övriga kåken??
Ja, stora sektionsradiatorer med en framledning aldrig över 41 ºC.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 13:33:35 »
2418594  Trimventil retur
R 15 invändig - Pex 12 x 2, pris per styck.  Pris: 223,50   

     

Nåt sånt borde funka.
 
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Vednisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 09:51:00 »
du måste ha en separat shunt så du har koll på hur mycket du shuntar ut i golvet får inte överstiga 28..radi trimmen kan man väl sätta på returen

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007, 10:02:53 »
du måste ha en separat shunt så du har koll på hur mycket du shuntar ut i golvet får inte överstiga 28..radi trimmen kan man väl sätta på returen
28 ºC har jag hört förr men det är väl golvyttemperatur? I natt schuntade jag ut 38 grader till golvvärmen men det var ändå bara 20 grader i rummet. Ska gå ner och mäta tempen på golvet nu...

Edit: Golvyttemp: max 23,9 ºC (förutom under en tröja där det var 27,8 ºC). Framledningestemp: 35 ºC. Man får väl köra ut högre temp än 28 på slingorna?

mvh
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 10:08:52 av Professor Kalkyl »
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36135
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 12:18:04 »
45 grader ut är väl det som rekomenderas som mest.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 13:54:36 »
Med 37 ºC ut och 36 ºC retur på slingan har jag en yttemp på golvet på 21,5-22 ºC.
Denna vill jag höja något och lämpligen gör jag det genom högre temp i slangen.
I dagsläget har jag en shunt men oavsett inställning blandar den ner framledningen 1,5 -2 ºC så kopplar jag direkt så stiger framledningen på slingen 1,5-2 grader samt jag slipper en cirkpump som alltid drar 30w.
Maxtempen på radiatorslingan är 41 ºC så varmare än så blir det aldrig i slangen även utan shunt.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Vednisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 21:10:42 »
max 41?? men när det är 25minus då?

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2007, 05:41:24 »
max 41?? men när det är 25minus då?
41 räcker till minus 15, sen eldar jag i kaminen, jag har även 2 elfläktkonvektorer men det behövdes aldrig förra vintern.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2007, 07:51:09 »

Det verkar vara effektivt och bra system för värmepump med max temp på 41 grader på radiatorerna men VP går med överskott temp över börvärdet då borde den generera minst 5-7 grader över dina 41 gr. Sc:,h

Med 37 ºC ut och 36 ºC retur på slingan har jag en yttemp på golvet på 21,5-22 ºC.
Denna vill jag höja något och lämpligen gör jag det genom högre temp i slangen.
I dagsläget har jag en shunt men oavsett inställning blandar den ner framledningen 1,5 -2 ºC så kopplar jag direkt så stiger framledningen på slingen 1,5-2 grader samt jag slipper en cirkpump som alltid drar 30w.
Maxtempen på radiatorslingan är 41 ºC så varmare än så blir det aldrig i slangen även utan shunt.


Infoga citat
Citera
Citat från: Vednisse skrivet igår kl. 21:10:42
Citera
max 41?? men när det är 25minus då?
41 räcker till minus 15, sen eldar jag i kaminen, jag har även 2 elfläktkonvektorer men det behövdes aldrig förra vintern.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2007, 08:03:15 »

Det verkar vara effektivt och bra system för värmepump med max temp på 41 grader på radiatorerna men VP går med överskott temp över börvärdet då borde den generera minst 5-7 grader över dina 41 gr. Sc:,h

Vet inte riktigt om jag förstår, 41 ºC är max som VP orkar med en innetemp på 22 ºC.
Radiatorsystemet samt 25m2 golvvärme gör alltså av med all VP-effekt vid DT 19 ºC och eftersom jag inte har någon elpatron i VP så är det ingen risk att den drar upp tempen. VP orkar hålla värmen själv till -15 ºC om jag slår på elpatronen i VVBn, både värme och VV klara den till - 11-12ºC. Blir det kallare än så eldar jag i kaminen,jag kan även shunta ut elvärmt vatten från VVB som spets men då använder jag hellre en fläktkonvektor för att inte minska COPen.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2007, 08:08:27 »
Det betyder att VP - VB fram vid 41 grader på radiatorena är med diff 5-7 grader VP-VB retur ca 32-36 grader.  Sc:,h

Genomsnittstemp radiatorerna är då 35-38 grader. Med rumstemp inne 22 grader måste du då ha bra effektiva radiatorer eller som i mitt hus fläktkonvektor som går med samma temp som golvvärme system.
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 09:11:20 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koppla golvvärme utan fördelare eller shunt
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2007, 16:00:42 »
Det betyder att VP - VB fram vid 41 grader på radiatorena är med diff 5-7 grader VP-VB retur ca 32-36 grader.  Sc:,h

Genomsnittstemp radiatorerna är då 35-38 grader. Med rumstemp inne 22 grader måste du då ha bra effektiva radiatorer eller som i mitt hus fläktkonvektor som går med samma temp som golvvärme system.

Japp, 11 sektionsradiatorer i varierande storlek samt 2 dubbelpanel. Några av dom största sitter i fel rum och är kraftigt strypta med en diff på 10-12 ºC för att det inte ska bli för varmt.
Byter jag plats på en några skulle jag säkerligen kunna sänka VB-fram nån grad.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!