Har sänkt cirkulationen på både värmebärarpumpen och köldbärarpumpen till den lägsta hastigheten annars gav den inge värma alls.
Lustigt liiite ologiskt, det brukar nästan alltid bli bättre om man höjer cirkpumpen...
Kolla upp delta t (tempskillnaden på stig o retur) varma sidan.
På kalla sidan är väl borrorna paralellkopplade då kanske man kan köra den cirkpumpen på läge ett, 2,7 grader delta t är ok, men som du säger det är ok även med 4 grader, men det styrs helt av flödet. Rätt vanligt att tempgivarna visar fel dessutom...
Man bör ha bra cirkulation alla temrostater öppna (nån kan man använda i tex sovrum) för att pumpen ska funka bra.
IVT kan va lite speciell eftersom den styr på returen och jobbar med en start och stopptemp.
Det är viktigt att pumpen har vatten att jobba med annars nås stopptempen snabbt med VP stopp som följd, sen står den still pga min stopptid, då riskerar man att värmebalans inte nås.
När du behöver elpatron är du säker på att pumpen går 24t/dygn då, styren är liiite kinkig kan va så att VP stannar även vid stark kyla så får det inte va.
Har du koll även på drifttimmar??
Om inte skriv av varje dag ett tag (särskilt vid kyla).
Vilken värekurva använder du??
Din pump och borra är ju rätt rejäl, men även ett stort hus att värma, hur är isoleringen av huset??
hur stor var förbrukningen innan installation?? vad sa kalylen om tillskottet vilen kla skulle den klara.
Nog kan den bättre det tror jag!?
Körde du el tidigare då vet du ju hur 11 kw elpanna klarade värmen??? det kan ju faktiskt va nåt fel också???
Lite spridda påståenden o tips hoppas att det är något att spinna vidare på...