Rickard, varifrån har du dessa uppgifter? Enligt servicemanual har
både FD25/35 VA som VAH samma kompressorer. Och att kretskortet
är unikt för CanVac's modeller - även kretskorten är samma på både
FD25/35 VA och VAH.
Det som skiljer mellan VA og VAH är som du säger avfrostningen och
egentligen bara det - allt som har med avfrostningen att göra.
Tråget på VAH har en lutning bakåt för att förbättra avrinningen samt
att det är några flera hål i trågen än vad VA har.
Värmestav med tillhörande termistor finns förstås inte men kretskortet
i utedelen är det samma. Derimot så är programvaran olika och därför
skiljer avfrostningsfunktionen.
VAH ställer 4 kriterier för att avfrostningen ska gå igång:
1. Det måste vara kallare än +5 ºC utomhus
2. Avfrostningsgivaren måste känna av temperatur kallare än -2 ºC
3. Utedelens fläkt måste gå
4. Värmepumpen måste vara inställd på Heat mode.
Avfrostningen fungerar enligt följande:
När avfrostningen initieras väntar avfrostningsgivaren på temperatur + 5ºC,
om det inträffar inom 8 minuter, vilket är max avfrostningstid, vill det läggas
till 15 minuter på nästa gångtid, så fortsätter den tills den inte uppnår +5 ºC
och på samma vis tar den då bort 15 minuter på kommande gångtid.
Gångtiden tillåts som max vara 120 minuter totalt.
Det med att Q-HeatSE är någon speciell pump måste du motivera
för maskinerna är inte överhuvudtaget märkta med SE, enbart kartongen.
Q-Heat liksom Q-Dry (avfuktare) och Q-Air (centraldammsugare) är CanVac's
egna namn på produkterna som följer deras affärsidé - Indoor Air Quality, därav ett Q
Min direkta uppfattning av namnet Q-HeatSE är isåfall Q-Heat Second Edition
eftersom det är deras andra serie med Quality värmepumpar.
BjörnK
Edit: Lite stavfel o så...