0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Luktar det inte lite avundsjuka studs studs/Bosse
storleken beror väl ochså på lite vad som finns på andra sidan kulveten? sitter det en rejäl tank där med så går det ju att flytta värmen vid behov eller hur dessutom förmodar jag att dom har vissa förluster genom kulverten på väg in i huset...
Hmm, varför så liten tank? Den kommer att bli på tok för liten, stor del av året..., eller har han dåliga rör? Teoretiskt så skulle 150-st Sfinx-rör kunna lämna 18kW, å då behövs inte många timmar sol, förrän 750 liter går i kok mvh humlan.
Citat från: humlan57 skrivet 02 juni 2007, 17:59:36Hmm, varför så liten tank? Den kommer att bli på tok för liten, stor del av året..., eller har han dåliga rör? Teoretiskt så skulle 150-st Sfinx-rör kunna lämna 18kW, å då behövs inte många timmar sol, förrän 750 liter går i kok mvh humlan.Hej!Hur räknar ni fram 18kw i effekt på denna anlägning?
Effekten som upptas av ett rör beror i stort sett på solstrålningens intensitet, rörets belysta yta i m2 och skillnaden i absorbtions och emmisionsförmåga.Max solstrålning är NORMALT 1000w/m2. Röret har en belyst yta = innerdiameter på yttre röret x rörets synliga längd på 55 mm x 1,75m ca.Ytan är knappt 0,1 m2 /styck.Verkningsgraden är för röret som bäst ca 80% dvs normalt ca 80 w.Men med reflektorer, även naturliga sådana som tex snö, kan instrålningen lätt ökas 10-30%För att röret skall kunna kylas är heatpipen utförd så att den klarar åtminstonde 120W dvs normalt 50% mer än vad röret normalt ger. Tvärtom skulle bli tråkigt.
Ingen som mätt hur varmt det blir i ett rör vid olika vinklar och tider på året?Hoppas få hem ett rör snart för att testa.