Författare Ämne: Skulle en värmepump kunna minska min uppvärmningskostnad?  (läst 6225 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Broby

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Hej,

Alldeles ny i detta forum, så jag vet inte om jag postar i rätt avdelning, men annars kanske nån admin kan flytta den här tråden till rätt ställe.

Läget är följande: Jag bor i ett parhus, bostadsrätt byggt 1990. På föreningens årsstämma nu i kväll åtog jag mig att försöka reda ut huruvida värmepump kan vara något för oss som har just min typ av lägenhet/hus. Parhus, som sagt, en huskropp delad i två halvor. Två våningar, totalt 114 m2. Uppvärmning idag tror jag kallas luftburen elvärme, men här är jag osäker på terminologi och funktion. Instruktionspapperen till värmesystemet har följande rubriker: Varmluftsapparat med elvärmare respektive Värmeåtervinningsaggregat. Treglasfönster överallt. Elförbrukningen varierar en hel del mellan lägenheterna. Hörde idag siffror på allt emellan 11000 och 18000 kWh/år.

Mina funderingar gäller dels om det kan vara lönsamt att komplettera med en luft/luft-värmepump och hur snabbt man i så fall kan tänkas kunna räkna hem en sådan investering. Dessutom har jag funderingar kring hurpass bra det skulle kunna funka med den planlösning huset har. Bottenvåningen har en hyfsat öppen planlösning med ett rätt stort kök och ett stort vardagsrum plus liten tvättstuga, hall och toalett. Trappa mitt i huset till övervåningen där sovrummen finns. Trappan mynnar på övervåningen i ett stort allrum. Dessutom finns två sovrum och ett badrum på övervåningen. Några av oss, däribland jag själv, har för att få ytterligare ett sovrum byggt en mellanvägg i allrummet, vilket betyder att trappan mynnar i en liten hall som alltså tidigare var en del av allrummet.

Tja.... det var nog allt jag hade att komma med just nu. Tacksam för alla synpunkter och tankar kring detta.

//Anders

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Hej! Mellan 11000-18000 kwh/år säger du, är det inkl all el, dvs hushållsel, varmvatten och uppvärmning eller?? Hur stor förbrukning har du själv, och har du någon uppfattning om fördelningen vad gäller elförbrukningen?? 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Broby

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Siffrorna avser all el, alltså uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Jag själv ligger i den lägre delen av intervallet. Vi är sparsamma, på gränsen till snåla  :) Hur förbrukningen fördelas har jag inte den blekaste aning om. Grannen vägg i vägg ligger uppåt 18000 kWh/år, men han skulle sluta använda sin torktumlare nu :)

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Hej Broby!  Ni ligger ju på ganska rimliga siffror när det gäller elförbrukningen så man kan ju säga att ni är miljömedvetna och spec du som ligger i nedre delen på kanske 11-12000 kwh, men så har ni ju också rätt bra förutsättningar om jag föstår det rätt med rimlig yta på 114 m2 i 2-plan som gör att värmen tas tillvara på ovanvåning från undervåningen, 3-glasfönster och värmeåtervinning förmodligen via ventilationsluften. På frågan om du kan räkna hem en luftvärmepump så är mitt svar på det javisst kan du det. Jag ställde mig under flertalet år samma fråga när jag hade en förbrukning på mellan 15000-19000 kvw/år inkl all el, och beroende på vinter, men efter första året med pumpen så blev min förbrukning 10340 kwh, och nu under mitt 2:a pumpår så verkar det hamna mellan 8000-8500 kwh totalt.
Så visst kan ni säkert med ert nuvarande miljötänkande säkert få ned förbrukningen ytterligare ca 3000-4000 kwh med en luftvärmepump under förutsättning att du kan utnyttja den optimalt genom att du då även kan sänka ned temperaturen på din elvärmare som värmer luften som cirkulerar och nu värmer ert hus.
Men ett råd är att lägg inte ned allt för mkt pengar på en pump eftersom ni redan har en relativt låg elförbrukning, och ju snabbare räknar man ju hem pumpen.
Ett tips kan ev vara Ikeapumpen om ni är eller snabbt blir medlemmar där, då kan ni få en 5 kw-pump installerad och klar med bra garantier och ett extra servicebesök för 14900:-, och den räcker gott och väl till edra 114 m2. En sådan pump och med den investeringskostnaden är ju hemräknad på ca 3-4 år, ev kortare vid stigande energipris.

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 maj 2007, 07:58:08 av Rickard »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36003
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Om ni är fler som köper går det säkert att få fatt i en annan lika bra eller bättre pump för samma pengar, i övrigt håller jag med Raffen, räkna med 4-7 års payoff-tid beroende på hur bra de olika lägenhetsinnehavarna optimerar användningen av värmepumpen.

Jag skulle ta upp en intreseanmälan från de boende och sedan begära offert från några leverantörer.
Om 15 stycken anmäler sitt intresse kan du begära offert på 10, 15 och 20 levererade anläggningar (det brukar komma till en del när det väl blir av)

Du skulle även kunna använda dig av www.energioffert.se, den gratistjänst jag byggt upp för bland annat sådana som du/er.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Broby

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Angående placering av "innedelen": Jag ser oftast dessa placerade på insidan av en yttervägg, ofta ovanför ytterdörren. Är det ett måste eller kan man placera den längre in i huset, för att på så sätt få bättre spridning till övervåningen? Eller blir cirkulationen såpass bra att det brukar funka ändå? Jag vill ju kunna stänga av ordinarie värme så stor del av året som möjligt och ändå få varmt även på övervåningen.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Hej Boby! Man sätter oftast innerdelen på insidan av en yttervägg eftersom man vill undvika onödigt långa anslutningsrör till ytterdelen och orsaken till detta är att man tappar en del i effektivitet om man har alltför långa rör. När det gäller spridningen av luftvärmen så brukar detta inte vara några större problem om inte innerdelen sitter i trånga och smala utrymmen, eftersom en innerdel för att komma till sin rätt med en effektiv värmespridning gärna behöver rejält med space för att kunna slunga iväg varmluften på bästa sätt, så därför är placeringen av innerdelen mkt viktig. Men för att föreslå placering så behöver man nästan se någon ritning på hur din planlösning ser ut.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad screen

  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
Jag måste bara fråga, när anses rören mellan inner och utedel bli för långa?
Eller kanske: Vid vilken längd börjar man tappa effekt?

Fast det kanske är beroende på maskin?

Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Installatonssatser inkl rör finns normalt i 3 längder 3 m-5m och 7 m, vilket kan betaktas som normala installationslängder och de flesta märkespumpar brukar dessutom vara förfyllda med gas som räcker till 7 m, vid längre installationslängd så blir det special och då tappar man definitivt en del i effektivitet genom förluster.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Micra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Broby

Man får en fin hjälp att sprida den värme som kommer från en luftvärmepump till alla rum, om man har ett luftburet värmesystem. Man slår av värmedelen, och använder det luftburna systemet för att sköta ventilationen/luftomsättningen i huset.

Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.

Utloggad Broby

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Skulle en värmepump kunna minska min uppvärmningskostnad?
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2007, 12:34:08 »
Hej!
Låter ju bra så långt. Upp till 7 meter mellan ute- och innedel ska alltså inte vara nåt problem, så då löser det sig nog. Ska ta och kolla vilket intresse som finns. Runt 15000 låter ju dessutom överkomligt.
//Anders

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Skulle en värmepump kunna minska min uppvärmningskostnad?
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2007, 20:28:09 »
Jag håller med Micra om att ett luftburet system i kombination med en LL värmepump är riktigt bra.

Jag har en kompis som har ett Borohus med den lösningen.
Han får en jämn och fin värme i alla rum tack vare sitt Luftburna värmesystem där han enbart kär ventilationen.

Man slipper ju också alla öppna dörrar.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Skulle en värmepump kunna minska min uppvärmningskostnad?
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2007, 08:53:12 »
Största anledningen till att man försöker placera innerdelen på en yttervägg är för att kunna dra kondensledningen direkt ut,den får inte gå uppåt om man inte monterar en pump som trycker ut vattnet *vinkar*

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
Installatonssatser inkl rör finns normalt i 3 längder 3 m-5m och 7 m, vilket kan betaktas som normala installationslängder och de flesta märkespumpar brukar dessutom vara förfyllda med gas som räcker till 7 m, vid längre installationslängd så blir det special och då tappar man definitivt en del i effektivitet genom förluster.

Hur mycket tappar man i effekt ? Vi har 15m till varje av våra pumpar, de är efterfyllda med visst mycket per meter och tilläggsisolerade rör ( extra förutom "kondensisoleringen" ).. Om en pump är förfylld för 7 m, borde man inte tappa ur då ifall man bara har t.ex 3 m mellan innedel och utedel  ??
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Broby

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Skulle en värmepump kunna minska min uppvärmningskostnad?
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2010, 10:13:58 »
Lyfter upp min gamla tråd....

Jag har inte kommit till skott när det gäller att  köpa pump, men nu tror jag att det är dags.

Vilken ska jag köpa? Jag vet att frågan är jättestor, och att det säkert är mycket en smakfråga, men den här djungeln gör mig knäpp! Jag fixar inte att sitta och lusläsa tabeller, tester och jämförelser, så jag kanske ödmjukast kunde få be om några handfasta råd och tips...

Några ur högen:

Sanyo Clover 12?
IVT Nordic Inverter?
FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER?

Tror att de uppgifter som behövs för att kunna rekommendera effekt osv finns högre upp i tråden.

Tack på förhand!


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!