0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vilken storlek på hus har du ?
Energi krävs vid avfrostning. Men det är väl först vid typ 20 minus som avfrostning blir aktuellt?
Citat från: kilo skrivet 25 oktober 2008, 19:37:01Energi krävs vid avfrostning. Men det är väl först vid typ 20 minus som avfrostning blir aktuellt? Med 90% temperaturverkningsgrad, så är det minusgrader både på uteluftsidan och avluftsidan vid -5° utetemp. Menar du trots detta, att avfrostning endast krävs vid -20° och kallare. Kom ihåg att frånluften hämtas i våtutrymmen.
90% temperaturverkningsgrad:Frånluft +21°, uteluft -5° avluft -2,4° tilluft +18,4°.Jag har inga kunskaper om när det behövs avfrostning. Det var ett påstående från dig, som jag ifrågasatte, nämligen att en kors/motsrömsväxlare endast behöver avfrostning vid -20° och kallare. Genom att det är minusgrader på bägge sidorna och fuktig luft passerar, har jag mycket svårt att tro den klarar sig utan avfrostning....speciellt ner till -20°.Är det inte en rotaionsvärmeväxlare du fått information om?