Hoj!
Jag har haft min igång i ca 1500timmar och gjort av med ca 380KWh (bor mitt i landet).
2ggr har ytterdelen frysit ihop pga att den missat att frosta av eller frostat av för dåligt (osäker).
Jag har inga problem med att den låter för mycket, men jag är heller inte speciellt känslig.
Hej hur får du det att gå ihop (ca 1500timmar och gjort av med ca 380KWh) min ligger då och snittar på 1kwh i timmen. Jag har förbrukat
141kwh i september med medeltemp på +9.5. 348kwh i oktober medeltemp +5,4. 752kwh i november medeltemp på -0,6. Den fungerar utan minsta problem även nu när det är -16 blåser den ut ca 33grader varmluft på högsta fläktläget 550 kubik/tim. Men nu måste jag kompletera med pellets för att ha 21,5 inne.Jag värmer ca 100m2 fördelat på 2våningar.Min vedförbrukning var mellan 30-40m3/år(egenved)ca 1000kr/år i kostnad.
Sen började jag med pellets och förbrukade ca 8ton/år ca2,30kr/kg=18400kr/år. Nu blir det nog betydligt billigare med pump och vvberedare. Jag bor i ett dåligt isolerat elementhus byggt 1960 och har inte bättrat på isoleringen någonting. På vinden är det bara brädgolv inte en mm isolering.