Har du 2m3 och och inga solslingor idag så återstår väl bara att ladda med extern värmeväxlare. Det är då lämpligt att ladda från toppen med 50-60 ºC för att få en temp som duger för varmvatten.Jag har en fin lösning på detta som förenar det bästa av två världar En bild säger mer än tusen ord...så här gör man Placeringen av ingång och givare i tanken avgörs av önskad volym för VV-produktion. När denna volym är fylld växlar ventilen och gör "kWh" iställer för duschvatten Thumbsup Visst är det en snygg lösning
Btwmin termostat T4 verkar börja feg släppa vatten lite tidigare än 50..tror den e fullt öppen vid 50 grader å börjar pysa ut vatten vid 40-45 ca iofs inga mängder men ändå då skadar det ju inte att kunna dra på lite högre öppnings temp om det behövs=)
Vakuumrörsolfångare kan vara lite speciella Ta exempelvis en modell jag känner till väl Från 25 ºC till 50 ºC grader sjunker verkningsgraden 11-12% Från 50 ºC till 75 ºC ytterligare 18%. Om man lägger sig på drygt 50 ºC får man tillräckligt varmt vatten och ändå inte stora skillnader i verkningsgrad. Vädret ger större skillnader.Har man en acctank som är riktigt dimensionerad för vedeldning, dvs mer än 1m3, tar det en liten evighet att värma hela acctanken med slinga i botten.Har man ingen slinga är det enklast att koppla på en värmeväxlare mellan topp och botten med termostat just för att få ett litet flöde som inte rör om tanken. Har man en liten tank, ex vvb kan det vara bäst att värma det kallaste vattnet.
Så hade jag tänkt. En plattvärmeväxlare med en termisk ventil skickar in vattnet på olika nivåer.Har några lediga R50 uttag i tanken och dom borde göra så att flödet blir lugnt in i tanken.Eller man kanske ska köra med en motordriven fördelningsventil istället.En termisk ventil vet ju inte hur varmt vatten jag har i toppen på tanken
Jag har exakt samma system som du ted64.Baxi solo innova och 2000L. Lite bilder här http://picasaweb.google.se/725hanssonJag funderar oxå på solfångare.Jag förstår inte snacket om små tankar. Skickar du in vattnet på rätt nivå i tanken så du får fin skitning så funkar det ju kalas. Det blir ju inte mer energi i en 500L tank än en 1000L tank om man laddar dom lika länge.
Citat från: Hansson skrivet 02 februari 2007, 10:06:06Eller man kanske ska köra med en motordriven fördelningsventil istället.En termisk ventil vet ju inte hur varmt vatten jag har i toppen på tankenpå min önskelista står nån elektrisk styr grej så jag kunde toppladda till ca 70 grader i topp för att sen helt automatiskt växla inladdnings ställe i tanken till den nedre ingången vet nån här om det går att lösa med en termisk ventil ...
Eller man kanske ska köra med en motordriven fördelningsventil istället.En termisk ventil vet ju inte hur varmt vatten jag har i toppen på tanken
Denna växelventil (900:- http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm) styrs med 230V via lämplig termostat (310:- http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/termostat.htm) Använd denna för att växla mellan toppladdning då temp en bit ner i toppen är under 55 ºC låt laddningen gå till toppen via en termisk ventil och när den är över 55 ºC så växlar man ventilen med termostaten och laddar i inloppet längre ner. ThumbsupOckså en termisk ventil för toppladdningen ex. "6315 TERMOVAR AF 15 K 61°C" http://www.acaso.se/svensk/termovar_af.htm pris?
Besparingen kan inte bli mer än max enstaka procent jämfört med att köra med en termostat. Vi pratar kanske 50 kwh/år för en vanlig svensk storlek på solfångare. Återbetalningstiden för att spara 50kwh hamnar på 20 år
Jo, det är kanske så, men vad kul det är att klura på olika systemlösningar