Så här är det:
Sitter i ett nybyggt hus (06) huset 174 kvm garage/kontor 60 kvm allt med värmegolv.
Husbyggarn satte in en IVT490, fullständigt galet. Den tas nog upp på SVEP om han inte åtgärdar det hela, men problemet är ju nu vad ska vi ha?
valen:
IVT495 och borra
ComfortZone CE65
eller är en riktig bergvärmepump det enda alternativet?
Finns det nått annat vi inte vet om?
Det är ju skit att man bygger för flera miljoner och får ett värmesystem som är under all kritik.
Hjälp oss att NU ställa allt tillrätta på bästa möjliga sätt.
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???

Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30541
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 07:49:56 »
Ett hus byggt 06 borde vara vettigt isolerat, även under plattan?
Är totala ytan 174+60=234 m2?

Då bör du nog skippa IVT495 TWIN och satsa på en Comfortzone CE65, eller riktig bergvärme.

Bergvärme kostar givetvis mer men ger en lite större besparing, en 7-8 kW VP och 150 meter borra borde klara värmen rätt bra.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 07:51:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36068
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 07:58:25 »
Först av allt vill jag hålla med dig, det är obegripligt att det fortfarande sätts in den typen av frånluftsvärmepumpar som bara ger ca 2 kW i uteffekt.
Korkat.

När det gäller de alternativ du har så är det som jag ser det de du räknar upp eller beroende på om du hunnit fixa gräsmattan eller ej kanske alternativet jordvärme.
Jordvärme brukar kunna bli 20-25000 kr billigare än motsvarande bergvärme.
Du borde klara dig med 350-400 meter kollektor, ca 500 m2 grävbar yta.

I övrigt håller jag med CarlN, med en liten justering nedåt, jag tycker att ni borde klara er med 6-7 kW värmepump om ni går på bergvärme.

Jag förutsätter att du bor i stockholmsområdet då du inte skriver var huset finns.
(För er stockholmare verkar det vara självklart)  ;) ;) ;)
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 07:59:56 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 09:39:26 »
Nu vet inte jag vad en CE 65 kostar, men CE50:n kostar runt 60000 kr + installation och som jag ser det så fixar den den allt. Varmvatten, uppvärmning och ventilation av huset med som jag ser det en rimlig kostnad. Man får en massa el för mellanskillnaden gentimot en bergvärme anläggning. Dessutom har du ju alla ventilationsrör och så dragit i huset redan. Det som man kanske kan fundera på är att ha en extern accumulator tank på 3-500 liter ifall man är många i familjen och ett stort badkar.

Jag har själv en CE50 som jag är kanon nöjd med, och jag har ett hus på 270 kvadrat. Årsförbrukning ca:15-16000 kwh och då ligger hushållselen på ca: 9000. vi har 3 barn en tonåring och 2 barn på 3 och 4 år och det är mycket tvättning och torktumling på de små barnen.

/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36068
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 09:53:33 »
Var bor du Olof?

Lägg gärna in lite uppgifter om ditt hus och uppvärmningssystem i din profils signatur.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 10:09:00 »
Jag bor mellan Göteborg och Borås.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Solana

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 15:51:32 »
Precis där bor jag med... fast närmare Borås...
Det är just det jag med grunnar på, allt finns ju, liksom bara hänga in CE65, men man blir orolig när det är nya grejer, reservdelar kommer det att finnas incase KK... osv Ljudnivån som skrivs om här på forumet... räcker luften till pannan om huset "bara" är 174 kvm när den ändå ska värma upp garage till 15 och kontoret 20? badkar har vi inget (skitgrisar ;D) men väl 2 duschar...

Rickard: finnes ej gräs ännu, men jag tror visst inte det går enligt denna byggnisse... fast frågan är om man ska lite mer på honom nu?? Tror vi har ca 400 kvm tomtyta kvar....

Egentligen "skiter" jag nästan i vad det kostar bara det blir bra, dvs BÄST. ;)
Så frågan återstår vad blir bäst i längden?
(men är jäkligt sugen/nyfiken på CZ)

Kan meddela vi fått bra pris (tror jag) på CE65 74 000 monterad o klar.

Isolering i plattan 30.

Kanske också ska tilläggas att vi har en Tulikivi på 1,2 ton och gratis ved....
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 15:56:06 av Solana »
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???

Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36068
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 16:03:59 »
Med en tuulikivi och en CE65 borde du inte få skäl att ångra dig.

Men det är klart, bäst är nog ändå, i vart fall i mina ögen en bergvärmepump.
Problemet är bara att du ändå måste ha frånluftsventilation så det blir ytterligare kostander om du väljer bergvärme eller jordvärme, ca 10 000 kr för frånluftsmodulen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 16:16:02 »
Vad är problemet med 490 förutom att den drar en massa energi???
Håller den inte huset varmt trots tillskott??
Vad vart ni lovad för förbrukning???
var kontoret med som kontor eller förrråd/garage i byghandlingarna???
Vilken elefekt är instalerad???
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.

Utloggad Solana

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 17:13:07 »
Problemet är att den håller inte hela huset varmt, endast undervåning, med den värmekurva vi vill ha för att inte få en elförbrukning som skenar. Kontoret var med i ritningarna hela tiden dels att garaget ska vara mer verkstad än garage... men hans energirådgivare visste inte det.

Problemet är att när man kontaktar IVT så ska inte den sitta i hus större än 140 kvm!! Vårt blir ju 234.
Servicekillen sa genast att den är underdimensionerad och rörisen häromdagen sa det samma när vi trodde det var luft i ledningarna på ö-våning, vilket det ju inte var utan pannan "räcker" inte fram dit med vald kurva.

Men framförallt så säger hans egen konsult att den "räcker", men den blir en elpanna och HAN hade ALDRIG satt in en sån i ett sånt hus??? Men rekommendera Husbyggarn går tydligen, man blir urförbannad  >:D lindrigt sagt. SVEP har kikat i förväg och tycker det hela är ett "intressant" fall och tycker att det är ett reklamationsfall fast kan ändå givetvis inte garantera utfalllet.
Märkligt att man sätter in "elpanna" när staten ger bidrag för att ta bort el/oljepannor....
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???

Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 20:57:04 »
Som sagt, ce 65:a och dina bekymmer är över...
Du kan komma och kolla min  ce 50 om du har lust.


Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 21:25:35 »
Om man håller isär problemen, 490 kan alltså värma huset men då är problemet hög elförbrukning. Inte 490:s problem utan installatörens/säljaren? Mitt råd är då bergvärme med ett ordentligt borrhål och kanske frikyla som komplement, och en ren frånluftsfläkt. Alternativet jordvärme anting med kompaktkollektor eller slang och i det fallet är en växlare intresant.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Solana

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2007, 06:31:30 »
Ytterligare frågor som jag hoppas ni orkar med.  :)

Läste i senaste Vi i Villa på baksidan om någon SANYO CO2 är det ett alternativ eller?

Har också hört att luftvärmepumpar ska eller är förbjudna f r o m i år, stämmer det? Är inte då CZ det också?

OLOF: Det låter ju himla bra med en CZ. Får jag fråga dig ett par frågor, hur varmt har ni och har ni har den tempen i hela huset, 270 kvm? Eldar ni väldigt mkt med kakelugnen? Är husets planlösning väldigt öppen att kakelugnen värmer en stor del?
Måste också tacka så jätte mkt för erbjudandet om att få komma å kika, vi hoppas inte det ska behövas att våldgästa er utan vi kan bestämma oss ändå, men ångrar vi oss kanske kan vi få återkomma?

Just ni känns det som det lutar åt CE65, det blir ju minst åverkan så. Behövs inte borras genom huset o golv, inte grävas upp en massa plattor o riva en del av muren... + extra rör i tvättstugan och kanske xtra enheter som ju inte kommer plats egentligen...
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???

Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2007, 07:11:18 »

Jag har ställt in värmepumpen på 21.5 grader och det håller den i hela huset det kanske är någon grads skillnad någonstans, men inget jag direkt märker. Sedan har vi relativt öppen planlösning, ta en titt på min hemsida. I garaget är det naturligtvis kallare, dels för att slingorna inte ligger så tätt men också för att det sipprar ut en del värme vid garageporten.

Innan vi installerade kakelugnen så klarade pumpen ner till ca: -8 grader utan att sätta in elpatronerna, men nu har vi en vattenmantlad kakelugn som är kopplad till golvvärmen också. Kakelugnen är kopplad till en 300 liters tank i garaget och därifrån går golvslingorna i serie med värmepumpen. Mao en förvärmning av vattnet som går in i pumpen och sedan ut i golven. Temperaturen brukar hålla sig mellan 30-40 grader in till värmepumpen då (blandningsventil).
Nu eldar jag lite varje dag så antingen går inte pumpen alls eller också går den en stund på dagen innan den stänger av. Kontentan av det hela är att antingen så klarar värmepumpen hela huset eller också gör kakelugnen det.

/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30541
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NU behöver vi verkligen hjälp!
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2007, 10:03:31 »
Läste i senaste Vi i Villa på baksidan om någon SANYO CO2 är det ett alternativ eller?

Om man jämför Sanyo CO2 med Comfortzone CE65 så ger CE65 max 6,5 kW medan Sanyos CO2 pumpen ger max 4,5 kW. Jag skulle då tagit den kraftfullare CE65 till ditt hus.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!