1. Hur påverkar en innegivare antalet starter? Finns det nån anledning att jobba med gradmin med en inne givare?
2. Vad är normalvariation på inne temp? ( ja jag vet att det är en smaksak men vad har ni ?)
3 Pumpen och vv tanken står som sagt i drängkammaren som inte är uppvärmd. Den här vintern vill jag se att allt fungerar och att jag lätt kommer åt prylarna man sen ska det isoleras. Räcker det med vv tanken eller bör även pumpen isoleras? Gissar att tempen låg på kankse -5 tidiagre ev kallare. Nu kommer det att bli varmare pga spill värme
4. Vad är normal/optimal diff på start stopp temp på vv? liten diff många starter stor diff -> hög temp -> högre förluster.
1. Om du har hittat rättkurva/förskjutning så kommer innegivaren mest att finjustera börvärdet, och därmed innetemp, och bör normalt inte påverka antalet starter nämnvärt. Vid kraftig solinstrålning sjunker naturligtvis antalet starter och tvärtom vid blåsigt väder.
Gradminuternas inverkan kan du inte komma ifrån eftersom det är dessa som styr.
Kurvan + utegivaren grovinställer börvärdet, innegivaren fininställer för att önskad innetemp skall hållas. Inställt gradminutsvärde för start bestämmer stillestånd/gångtid och påverkar därmed variationerna i innetemp kring inställt värde.
2. Min innetemp varierar bara några tiondelar mitt i huset där innegivaren sitter. Däremot kan variationerna mellan olika rum och mellan de båda våningarna vara upp till två grader speciellt när det varit blåsigt som nu.
3. Jag skulle nog isolera utrymmet och sätta dit en liten radiator och hålla åtminstone +10°.
4. Vad som är normalt vet jag inte, jag har själv valt 46/52° som start/stopp och är nöjd med det. Jag har en 500 liters ack med en 120 liters förrådsberedare och mäter temp under förrådsberedaren. Laddning sker 2-3 gånger per dag och kräver 1,1 h kompressortid per dygn.
För övrigt ser dina värden ok ut, de påminner ganska mycket om mina.