Om jag har 20ºC i huset nu, och rummet med pumpen har 24 ºC, så kommer pumpen gå ner på dellast = högre cop?Då kan jag ju lika gärna ställa den på max (30 ºC) om pumpen ändå går ner i varv?Sen ökar den allt eftersom det blir kallare....
Stäng dörren. Då får du ju högst COP. Pumpen går ner på en mycket låg dellast.
Lyssna på Gano, jag håller med Gano till 100%, vad "Panasonic E9" dillar om just i denna tråd bör du antingen vara skeptisk till eller ignorera. Jag förstår då inte hans resonemang, eller snarare avsaknad av resonemang.Var inte orolig, du var och är inne på helt rätt spår. *carry on*
Antag att pumpen går på konstant full effekt (1800w).Innerdelens fläkt går då också på full effekt. Det är varmt i rummet, men inte tillräckligt varmt för att pumpen ska sjunka från maxeffekt. Om jag då te.x. skulle öppna en dörr och på så sätt sänka temperaturen i rummet och därmed ge pumpen svalare tilluft. Förstår inte hur det skulle kunna ändra COP, då den går oförändrat på max.
Nej, det gör inte jag heller om tempen redan är lägre i rummet än vad pumpen kan ge. Då är den ju maxad.Det jag tycker vi pratar om är:Att om huset vill ha 20 ºC och utrymmet där pumpen sitter är varmare än 20 ºC, så vinner man på att sänka tilluften, inte rummets (där pumpen sitter) värme. Man matar innerdelen med sval luft som då helst skall komma från huset, inte utefrån.Sen om man maxar pumpen med 1800w och utrymmet inte är mer än 20 ºC, ja då är det max. Köp mer värmepump.
Det bästa är att ta luften från golvet, det har Sparare gjort försök med om jag inte minns helt galet. I samma resonemang kan man misstänka att en låg placering ger samma fördelar.....MVH/Gano
Citat från: gano skrivet 28 december 2006, 16:09:35Det bästa är att ta luften från golvet, det har Sparare gjort försök med om jag inte minns helt galet. I samma resonemang kan man misstänka att en låg placering ger samma fördelar.....MVH/GanoJag fick så långa avfrostningstider när jag tog in kall luft från golvet vid ytterdörren under innedelen så jag övergav det till slut. Så snabb avfrostning som möjligt är också mycket viktigt för hög verkningsgrad. Efter en lång avfrostning gick pumpen även hårdare under längre tid för att jaga i kapp. Ens teorier och praktiken stämmer inte alltid. Låg placering kan eventuellt vara en risk om avfrostningen försämras.
Tätare och längre avfrostningar tyder på att värmepumpen tog ut mycket mer energi ur uteluften = värmde en större del av huset.Jag tror stenhårt på låg placering för optimal verkningsgrad.
Hmmm. Jag undrar...Kan det vara så att du med den kalla intagsluften tvingade maskinen att gå mycket hårdare, och att det var det som ledde till täta avfrostningar ? (stor skillnad mellan är- och börvärde).Maskinen tänkte : -Ojojoj jag ligger 3 grader under, bäst att ge järnet...Sänkte du styrvärdet när du tog luft från golvet ?MVH/Gano