Författare Ämne: Panasonic med H16 åtgärdad  (läst 47367 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #105 skrivet: 07 december 2006, 21:41:25 »
Hej Bosse!

Spännande med nya teorier...

Alternativ 3 borde nog inte kunna göra ett fjäderbrott i alla fall.
Om fjädern skulle bli överhettad borde den ju bara tappa spänsten och inte spricka.

Eller vad tror du?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #106 skrivet: 07 december 2006, 22:12:58 »
Ja men hur fan vet man?
Jag tömde ur kompressorn ca 2 deciliter.

Fjädern måste jobba som fan kanske 1000ggr/minut den kanske börjar glöda? brinner av utan kylning! 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #107 skrivet: 07 december 2006, 22:22:53 »
Om man testar att sänka oljenivån och ser vad som händer! Enligt denna teori så spelar vädret bara en roll och det gäller själva oljevandringen!
Mycket jobb helt klart!
 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #108 skrivet: 07 december 2006, 22:26:32 »
VÄNTA NU! HÄRDNINGEN!!!

Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #109 skrivet: 07 december 2006, 22:29:05 »
Vad tror du om att försöka samla ihop alla serienummer på dom pumpar som havererat med H16-fel.
Detta för att försöka hitta en "röd tråd" om vilka pumpar som kan vara i riskzonen?

Likaså ta reda på om det är både Japan & Malysia-kompressorer, eller om det bara är dom Japanska som pajat.

Kul väder att mecka värmepump i idag du....

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #110 skrivet: 07 december 2006, 22:31:21 »
Någon som kan metallurgi borde ta en titt på fragmenten av en trasig fjäder. Där skulle nog finnas lite informaton att hämta. Kanske skulle vara ett bra studieobjekt på högskolan så eleverna fick se ett vekligt fel och utvärdera, kanske det är ett sätt att få tillgång till nödvändig expertis?

Angående mitt försök till skyddsanording så är det ett hembygge. Den fungerar nog lite väl bra, för idag bröt den i samband med att ljuset blinkade till knappt märkbart.

Nu till helgen finns det viss risk för H16-väder, jag väntar med bävan på vad som skall ske...

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #111 skrivet: 07 december 2006, 22:32:03 »
Just om härdningen förloras pga. värme så borde den väl tappa "fjongen" bara, inte spricka.
Spricka brukar överhärdade grejor göra, typ borr & gängtappar mm.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #112 skrivet: 07 december 2006, 22:33:09 »
Marta!

Har du någon ritning på skyddet att dela med dig?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #113 skrivet: 07 december 2006, 22:36:14 »
JAG SLIPAR TEORIN LITE.

Oljenivån sjunker under fjädern, fjädern som är tunn blir överhettad, olja kommer tillbaka, nivån stiger härdningen fullbordas!

Fjädern var ihoppressad där den låg och var av på flera ställen och när jag försöker dra ut bitarna så har den brustit igen!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #114 skrivet: 07 december 2006, 22:43:12 »
Just om härdningen förloras pga. värme så borde den väl tappa "fjongen" bara, inte spricka.
Spricka brukar överhärdade grejor göra, typ borr & gängtappar mm.

Vad menar du? kan en färdig härdning påfjädern inte överhärdas.

En sak till halva fjädern är seg och den halvan närmast vingen var spröd.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #115 skrivet: 07 december 2006, 22:53:24 »
Vi har noterat att de flesta havererade kompressorer är tillverkade 050104, men det finns en spridning från 0412XX till 0504XX

Personligen är jag kvar på teorin om spänningsstörning vid ex. avfrostning i kombination med taskig kvalitet på fjädern under denna tidsperiod.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #116 skrivet: 07 december 2006, 23:06:21 »
Bosse!

Om jag fattat det hela rätt så härdar man metaller genom en kontrollerad uppvärmning och sedan en snabb avkylning i olja eller vatten.

Ett vätskeslag med kraftig kyla kan nog få fjädern att spricka, men jag tror inte att överdriven värme kan få fjädern att spricka.
Däremot kan den säkert tappa spänsten och bli värdelös på det viset om den blir för varm.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #117 skrivet: 07 december 2006, 23:07:53 »
Tomas!

Tror du H16-felen beror på en felaktig serie eller pga. att dom pumparna varit igång ett tag?

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #118 skrivet: 07 december 2006, 23:09:40 »
Glöm min fråga...

Du har ju redan skrivit svaret. Såg det först nu...  (Trött)

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #119 skrivet: 07 december 2006, 23:32:36 »
Ja just det tillverkningsperiod ungefär våren 2005.

Vi får inte blanda ihop H-16 med H-16 heller, för störobjekt som inte har kompressorhaveri förekommer ju med.

På förekommen anledning så vill jag åter igen lugna alla som köpt en E9 eller E12 och som hör av sig via mail till mig eller till sina återförsäljare om hur dom tänker åtgärda just deras maskiner som faktiskt fungerar som klockor!

Här diskuteras "teorier", felsökningsmetodik, inressanta kyltekniska problem rykten som är välvilliga och rykten som är illasinnade, vissa modifierar sina utedelar (vill bli av med nu betydligt mer svårsålda maskiner) andra undviker maskinerna och den allmänna uppfattningen är eller blir att maskinerna är kass!

Detta återstår ännu att se och det kan faktiskt hända att problemet är obetydligt i sammanhanget (ett seriefel) och allt prat här visar sig vara en storm i ett vattenglas.

Så läs men ta allt som sägs med en nypa salt för facit sitter ingen med ännu!  

 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!