Kan man justera detta?? Hur känner pumpen att det är dags?? hur vet den när det är klart.
Det kanske ska justeras?
Jag tror inte det ska justeras, och troligen innebär en justering att garantin ryker.
Jag vet inte hur pumpen beslutar om avfrostning, men kostar på mig lite gissningar.
Pumpen har tempgivare på lite olika ställen
* för utetemp
* före förångare
* efter förångare
* efter kompressorn.
Tillverkaren vet antagligen mycket väl hur de förhåller sig till varandra (med hänsyn till kompressoruttag). Genom att följa två tempgivare och med tabell över dess relation kan pumpen notera ett den börjar ta upp för lite värme i förångaren och besluta om defrost.
För att ta hänsyn till komponentvariationer kan pumpen mäta upp en individuell avvikelse efter den gjort en avfrostning som sedan används som justering i tabellerna.
Att bara gå efter utetemp och tid är lite enklare. Den som vill kan ju testa med att först mäta upp intervallet och sedan stå och skvätta på med en blomspruta och se om det blir kortare intervall.