Frugan gick över till grannen nu!

fukt ute är helt nödvändigt för H-16 och fukt i systemet medges inte alls på E9. (har talat med besökare på olika fabriker som bekräftar att torkfilter och oljor hanteras så att man allvarligt undrar) Obs! Ej besökt Matsuhita.
vacuumsugningen bekräftas med en lampa och tar ca 20sekunder.
Orsak till H-16 oljenivån är för låg.
H-16 gömmer sig troligtis i avfrostningstiden a/120 minuter med igenisad förångare. och oljevandring till följd.
Dvs är utetemperaturen här högre än en-1grad och förångartempeaturen ligger stadigt på lägre än +3grader och på -6 i minst 3minuter så aktiveras avfrostningen efter 120minuter. Viktigt att givaren visar rätt exakt på graden och att inte fukt i systemet stryper och ger en högre överhettning eller att köldmediemängden inte diffar då luras givaren till en högre temp.
Här kan pyttelite skillnad i fukt ge ett mätbart utslag på antalet H-16.
4. Deice operation judgement condition
When any of below a, b, c, d condition is satisfied, deice signal is produced.
a. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 120 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -6°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
b. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 80 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -7°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
c. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -9°C for 3 minutes and outdoor air temperature -3°C and Comp. is ON.
d. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -11°C for 3 minutes and outdoor air temperature < -3°C and Comp. is ON.
However, the first deice will start only after minimum of 60 minutes in operation.
(JAG HAR EN H-16 "GULDKLIMP") aldrig återstartad! eller rättare sagt han fick aldrig igång den

SKULLE ALDRIG SKYLLA PÅ INSTALLATÖRER , HAR JU SJÄLV 3st H-16 en med läcka i koppling då den satt 10cm från en vägg och ej tillräckligt åtdragen, en med ösregn och medvetet slarv och en i bitande kyla. Ytterligare två sålda sm självmontage men där tekniker vacuumsugit.
Och skulle jag komentera övriga känningar jag har så skulle ni somna.
H-16 beror inte på vacuumsugning utan är temperaturberoende och en ev fukt i systemet kan evenuellt påskynda isbildningen eller fördröja avfrostningen.
Detta är dock inte intressant då det inte har med felet att göra!