Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Felkod H16 E9DKE
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
35
[
36
]
37
...
71
Next
Gå ned
Författare
Ämne: Felkod H16 E9DKE (läst 429040 gånger)
0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
Karma +0/-0
Kön:
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #525 skrivet:
15 december 2006, 18:01:43 »
Citera
En öl? Det skulle väl vara rent vetenskapligt då, för att öka på prestationsförmågan för att förstå hur ett H16 fel kan uppkomma...
Skämt åtsido, det låter jättetrevligt. Min sambo kan säkert köra mig den lilla biten.
Loggat
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
Karma +0/-0
Kön:
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #526 skrivet:
15 december 2006, 18:03:36 »
Citera
Det är ju synd att det inte är lustgas istället för R410 i pumparna...
Hade ju varit roligare att felsöka då...
Loggat
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #527 skrivet:
15 december 2006, 18:06:09 »
Citera
Dom största tingen i livet händer ju faktiskt när man är lite berusad!
Så vem vet, kanske kolsyran i ölet skärper upp sinnet lite!
Låter kanon!
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #528 skrivet:
15 december 2006, 18:07:59 »
Citera
Ung på sextiotalet förstår jag!
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
LackMicke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
LackMicke
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #529 skrivet:
15 december 2006, 18:23:05 »
Citera
Hej!
Kan långa rör dragna efter väggen innan de stiger upp till innerdelen vara med och inverka på oljenivån?
Loggat
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #530 skrivet:
15 december 2006, 18:33:28 »
Citera
NEJ! Bara vid kyldrift.
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #531 skrivet:
15 december 2006, 18:35:24 »
Citera
Va! fel av mig! men ändå nej!
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #532 skrivet:
16 december 2006, 12:00:46 »
Citera
Eftersom tryckammaren får sin smörjning så tränger denna olja ut ur tryckhålen på "huven" (röd ring) denna olja rinner ner tillbaka till oljetråget,
Om huven vrids ett karts varv så kommer denna olja att smörja fjäder och vinge (gröna ringar) uppifrån
Varför säger jag detta! jo det finns en viss risk, nämligen att vridningen kanske varierar och därmed drabbas bara vissa pumpar!
På samtliga H-16 är hålet "felvridet"
Jag kapade en ny kompressor 2005-04 och den var också felvriden. Tyvärr gav då detta inget svar. (kanske en framtida H-16)
Beträffande fjäderbrottet så har jag försökt att överhärda men misslycktas, fjädrarna mjuknar och tappar fjongen.
Enligt fjädertillverkare så får ytan inte skadas på en fjädern, eftersom blankgnidningen varit just där så skulle kanske detta kunna få fjädern att brista.
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
tolins
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #533 skrivet:
16 december 2006, 12:32:47 »
Citera
Jag är imponerad av din energi att försöka lösa detta problem,själv drack jag lite goddricka igår o känner mig lite sliten idag så jag har sagt åt frugan att jag ligger o klurar på vad lösningen är,detta tar nog heeela dagen
Loggat
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #534 skrivet:
17 december 2006, 08:12:40 »
Citera
Huu! Jag känner att tiden blir mer och mer knapp!
Fazer på besök igår.
Följande vet vi!
När en fjäder upphettas och sen får svalna så tappas spänsten.
När en fjäder upphettas och sen kyls kraftigt så tappas spänsten.
Överhärdning omöjlig med hjälp av värme, MEN! H-16 fjädrarna är inte överhärdade utan har förlorat sin spänst och känns bara spröda och knastriga men drar man ut dom så saknas härdning och fjädermaterelet beter sig inte som en fjäder överhuvudtaget.
Olika typer av härdning finns tex seghärdning och härdningen har olika djup i materielet vilket betyder att skadas ytskiktet så fördärvas fjädern som då kan brista.
Jag tror att Fazer förstår min förklaring utav smörjning och håller med,
(Fazer kommentera gärna ditt intryck av smörjning, fjäder, blankgnidning och din tanke om hur brottet kanske uppstår)
Fazer kommentera även testerna med vridtransformatorn.
Panasonic svarar att oljemängden skall vara 320ml och att detta är påfyllt! dom vet inte ännu att jag kollat att det saknas 100ml även på nya maskiner. (med andra ord förnekar eller vet inte själva)
Mig veterligen så finns nu bara en enda mölighet till att alla makiner inte är drabbade nämligen olika möjligheter till kåpans vridning.
Det skulle kunna vara så att 220ml räcker men något gick galet då kåporna monterades, medicinen är då åter igen fyll olja i samtliga maskiner.
Tiden känns allt mer knapp och jag kommer att börja fylla olja trots att inte riktigt alla kort ligger på bordet ännu.
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Gäst 999
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2351
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #535 skrivet:
17 december 2006, 11:32:21 »
Citera
Bosse......lugn och fin.......nu är det snart jul tänk familj istället för H16
Loggat
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
Karma +0/-0
Kön:
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #536 skrivet:
17 december 2006, 11:51:59 »
Citera
Efter gårdagens tester på Bosses (sveriges mest plågade) pump kan vi i alla fall helt utesluta att felet skulle komma sig utav "svajande" nätspänning.
Pumpen går klockrent från 180-260 volt utan någon störning.
Även vid snabba dippar från normala 230 volt ner till 0 volt hämtar sig pumpen med ett hörbart "dunk" när kompressorn får ström igen.
Våra mätningar gjordes vid ca 4-5 graders utetemp, och tiden för varje "spännings-dipp" varierade från någon tiondel till ca en halv sekund.
Vad vi ej kunnde simulera igår är motsatsen till en spännings-dipp, alltså en spännings-pik på elnätet.
Men jag är ganska övertygad att nätelen klarar av det lika snyggt som den svalde dipparna utan anmärkning.
Möjligen att processorn skulle kunna hänga sig av en riktigt elak pik av typ åska, men jag bedömmer det som mindre troligt då inget åskväder kunna konstaterats i samband med dom H16 fel som rapporterats in.
Vi gjorde även ett seriöst test om ett massivt alkoholintag i pumpens omedelbara närhet kunde störa driften, men inte heller där visade sig något fel på pumpen, möjligen föreföll innerdelen att luta i något sidled ju mer kvällen fortlöpte...
>Fazer
Loggat
Paxmax
En riktig filur samt
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Kön:
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #537 skrivet:
17 december 2006, 11:52:24 »
Citera
Alla dessa kompressorer som du (Bosse VP-doc) "öppnar".... även de hela enheter som du "öppnar"... finns ingen chans att montera ihop dom igen va?
(Asgarv @ Fazer...
inte ens hela världens alla H16 kan komma emellan en skandinav och dennes dricka)
«
Senast ändrad: 17 december 2006, 11:55:47 av Paxmax
»
Loggat
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
Karma +0/-0
Kön:
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #538 skrivet:
17 december 2006, 12:01:13 »
Citera
Jag hörde något om att Bosse tänkte sälja ut dom billigt på Blocket som dom "Tystaste utedelearna någonsin"....
Loggat
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Felkod H16 E9DKE
«
Svar #539 skrivet:
17 december 2006, 16:14:31 »
Citera
Japp nu ramlar H-16 in igen!
Jag körde dom första 8 maskinpåfyllningarna i dag med olja Detta kommer att ta alla söndagar anspråk framöver.
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
35
[
36
]
37
...
71
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Felkod H16 E9DKE