Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 460288 gånger)

0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #300 skrivet: 14 november 2006, 17:55:41 »
Det stora antalet fel hände när det blev kallt ute, då är det inte troligt att maskinen stannar på termostaten. Däremot går den över i kylläge för avfrostning och skall sedan gå tillbaka i värmeläge. Om då fyrvägsventilen inte växlar så hamnar man vad jag kan förstå i det läge som Bosse provocerade fram.

Om schemat stämmer och min bedöming av kretsarna är korrekt så drivs fyrvägsventilen inte med DC på vanligt sätt. Det får en högre spänning vid tillslag och sedan sänks spänningen till en nivå som räcker för att hålla kvar, men inte för att dra den.

Om (det är många om...) ventilen av någon anlednng går trögt och inte hinner dra medan "dragströmmen" är tillslagen så kommer den att förbli i kylläge.

Det skulle vara intressant om försöket upprepades med voltmeter över ventilen och få veta om den har hållspänning när den ligger kvar i kylläge. I så fall är det bekräftat att den inte alltid drar när den skall.

Marta! min tid är knapp och jag har inte en chans de närmaste dagarna såvida jag inte sjukskriver mig, kompressorn fungerar dock men inte så bra (MORRAR)jag är villig att testa igen vet du exakt hur spänningen ändras?

Jag märker knappt magnetismen efter en stund! men du är nog helt rätt ute för magneten håller ändå spolen!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #301 skrivet: 14 november 2006, 17:57:29 »
Allt med avfrostning och trög ventil är uteslutet! Njaa kanske inte avfrostning då.
« Senast ändrad: 14 november 2006, 18:00:15 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #302 skrivet: 14 november 2006, 18:00:22 »
JAg vet inte nivåerna utan att mäta på ett kort under drift vad det finns för drivspänningar, däremot om drivkretsen fungerar som jag tror så får ventilen en puls med högre spänning precis när den slår till (antagligen för kort att se på en voltmeter) och hålls sedan med en lägre spänning för att inte bli för varm.

Förr när fyrvägsventilen drevs med AC så skötte detta sig själv, på sammasätt som i en kontaktor.

Hur ser komponenterna kring Q14 och Q6 ut på ett trasigt kort? Mäter OK eller är de sönder?

« Senast ändrad: 14 november 2006, 18:07:22 av Marta »

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #303 skrivet: 14 november 2006, 18:07:31 »
Va! menar du skiftnyckel?

Kan du mäta själv på ett trasigt kort så mejla din adress!
« Senast ändrad: 14 november 2006, 18:11:05 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #304 skrivet: 14 november 2006, 18:16:43 »
Hur ser komponenterna kring Q14 och Q6 ut på ett trasigt kort? Mäter OK eller är de sönder?

Q5 då?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #305 skrivet: 14 november 2006, 18:33:43 »
Det är att hoppa över ett led i felsökningen att gå direkt på att mäta dessa komponenter. Hade Du själv haft en ohm-meter och kunnat kontrollera transistorerna för totalhaveri och att det inte är avbrott någontans så hade det varit värt att göra. Skicka kort innan det är bekräftat om ventilen blir kvar i kylläge då den har hållspänning är ganska ineffektivt.

Ridax: Q5 är den transistor som ger den lägre hållspänningen. Om ventilen klickar till, men inte blir kvar, så skullle avbrott i denna vara ett troligt fel. Blir där kortis i den så låser ventilen sig i värmeläge.

Nu har jag ingen data på fyrvägaren, men möjligheten finns att den skulle kunna  dra på bara hållspänning, men osäkert. Om den t.ex. kräver mera kraft när den står under tryckskillnad så skulle den kunna missa i ett sådant fall. Under sådana förhållanden skulle drivningen med dragpuls kunnavara sönder utan att det blev totalstopp för värmen.

Det kan också vara programfel eftersom dragpulsen är programstyrd. Hamnar programmet i värmeläge utan att passare tillslag av fyrvägaren så kan den ligga kvar i kylläge.
« Senast ändrad: 14 november 2006, 18:44:43 av Marta »

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #306 skrivet: 14 november 2006, 18:59:33 »
Vänta nu snälla!

Ventilen fastnar inte den har funkat 100% alltid!
Maskinen låg med hållspänning kvar på ventilen som säkerhet när den tvingades att starta genom höjning på fjärren!
Då tappade den ventilen och körde kyla! Jag fortsätter i morron så får ni snacka vidare om elektroniken! ;)
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #307 skrivet: 14 november 2006, 19:13:37 »
Kanske den svagare dragströmmen inte orkar hålla kvar ventilen vid kraftigt effektuttag? (när kopressorn går fullt)
Detta skulle ju då kunna inträffa vid en viss kall utetemperatur?

Min gissning är att ventilens dragspänning är någonstans runt 24 volt, och hållspänningen borde vara minst hälften, typ 12 volt.
Är det ingen som har en vanlig voltmätare att koppla paralellt över ventilen och mäta upp spänningarna när det felar?
« Senast ändrad: 14 november 2006, 19:15:38 av Fazer »

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #308 skrivet: 14 november 2006, 19:15:04 »
Här är inget missförstånd, mina gissningar bygger på den fakta Du redovisat.

Det troligaste är kanske trots allt programfel. Programvaran kan mycket väll bygga på en tidigare verision som hade AC-ventil. En sådan behöver ingen dragpuls. Om där då finns ett fel så den kan gå in i värmeläge utan att ge dragpuls så blir det precis som det iakttagits. Sådana fel är inte alls osannolika. Om programmet är lagom ostrukturerat är de till och med mer eller mindre oundvikliga. Är det då en udda situation som krävs för att felet skall visa sig så kan det även halka igenom slutkontrollen av programmet. Alla som har programmerat vet hur det är med sådant här...

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #309 skrivet: 14 november 2006, 19:27:10 »
Den tidigare version som finns är E9CKP5 den har 230v spolspänning!

Fan va sjukt! Panasonic har bytt samtliga kort och kallar det nya new model!

mina är samtliga av gamla modellen, det verkar ju enkelt så långt men så finns det dom som hävdar att dom har H-16 på nya kort eller i alla fall kort som saknar det berömda motståndet!

Så ge er till känna är det lika många av det nya eller är det kanske bara någon?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #310 skrivet: 14 november 2006, 19:27:20 »
Att programeringen ej skulle ändrats sedan AC-ventilernas tid tror jag inte.

Varje hållspänning har sin egen utgång från prosessorn (PDL12 & PDL13) så det måste ju ha tagits med vid programeringen.

Men om inte hållspänningen räcker till när pumpen går för fullt då? Ingen som tror att det kan inträffa?

Jag vet inte hur ventilen är konstruerad, men om det är fullt drag i rören borde den väl kunna trycka tillbaka på magneten en del. eller?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #311 skrivet: 14 november 2006, 19:28:29 »
Ventilen fastnar inte den har funkat 100% alltid!
Maskinen låg med hållspänning kvar på ventilen som säkerhet när den tvingades att starta genom höjning på fjärren!
Då tappade den ventilen och körde kyla! Jag fortsätter i morron så får ni snacka vidare om elektroniken! ;)
Kan vara programfel...  Logiken ger ventilen hållspänning och sedan skall den surra igång för att ge högre värme och då skall den behållla hållspänningen, men momentant så tappar den hållspänningen och då går ventilen tillbaka.  Sedan räcker det inte att logiken ger hållspänning tillbaka till ventilen utan den måste ge den en växlingsteroid, vilket den inte gör för den tror att den bara behöver underhålla hållspänningen...  Om du har ett osc-skåp så kan du mäta spänningen på ventilen och trigga på neg flank och se om situationen uppstår när den fastnar i superkylläge.  Sätt andra kanalen på Q16 och se om den ger växlingskicken där.

Det som talar mot denna teori är ju att pumparna gått så länge... tills det blev kallt.  Kanske ventilen blir trögare ner det är fuktigt och kallt?
« Senast ändrad: 14 november 2006, 19:34:07 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #312 skrivet: 14 november 2006, 19:31:14 »
Ventilen fastnar inte den har funkat 100% alltid!
Maskinen låg med hållspänning kvar på ventilen som säkerhet när den tvingades att starta genom höjning på fjärren!
Då tappade den ventilen och körde kyla! Jag fortsätter i morron så får ni snacka vidare om elektroniken! ;)
Jag tycker det låter som programfel...  Logiken ger ventilen hållspänning och sedan skall den surra igång för att ge högre värme och då skall den behållla hållspänningen, men momentant så tappar den hållspänningen och då går ventilen tillbaka.  Sedan räcker det inte att logiken ger hållspänning tillbaka till ventilen utan den måste ge den en växlingsteroid, vilket den inte gör för den tror att den bara behöver underhålla hållspänningen...  Om du har ett osc-skåp så kan du mäta spänningen på ventilen och trigga på neg flank och se om situationen uppstår när den fastnar i superkylläge.  Sätt andra kanalen på Q5 och se om den ger växlingskicken där.



Jag hoppas det inte är mig du talar med! kalejdoskåp?
« Senast ändrad: 14 november 2006, 19:33:18 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #313 skrivet: 14 november 2006, 19:37:40 »
Jag behöver en elektroniknisse med instrument här i Göteborg, någon som gillar att jobba nästan gratis!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #314 skrivet: 14 november 2006, 19:39:15 »
Jag behöver en elektroniknisse med instrument här i Göteborg, någon som gillar att jobba nästan gratis!
Hej, jag finns i Göteborg och kan väl tänka mig att jobba "nästan gratis" för en god saks skull...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!