Håller med dig MackeJ det är grymt kul att laborera lite och testa om än det inte är några vetenskapliga tester så är det ju kul som fan.....sen så blir det ju inte sämre med att det finns slipade killar på forumet typ oyvindk och gano som är grymt duktiga på att räkna och bolla med siffror. MvH Krister
men mike göra gärna ett nytt test vid tillfälle men mät då både tempen på insugsluften och tempen på utblåsluften och kör även fläkten manuellt på max för att få en så rättvis jämförelse som möjligt. MvH Krister
Hei, jeg ser at det er mange som beregner effekten på varmepumpen ved å multiplisere luftmengde(m2/s) x densiteten x temp.differensen mellom innsug og utblås. Ser også at det brukes densiteten ved 20 grader C. Dette blir vel feil?
Må vi ikke beregne effekten ved å bruke densiteten ved 20gr. inn og densiteten ved f.eks 50 gr. ut?Eks. hvis vi har 20gr inn og 50 ut og 0,18m/s. Densitet 20 gr. er 1.204, 50gr. er 1.092.Vanlig beregning: P = 0,18 x 1.204 x 30gr. = 6.5kW.Min beregning: P = 0,18 x 1.092 x 50 gr. - 0,18 x 1.204 x 20gr = 5.5kW (15% mindre effekt!)Blir dette riktig?