Författare Ämne: Min IVT495 skenar! Vad kan vara fel?  (läst 1347 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Noccen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Min IVT495 skenar! Vad kan vara fel?
« skrivet: 07 oktober 2006, 09:11:20 »
Sedan ett par dagar så har jag en framledningstemperatur på ca 45- 50 grader, då den bör ligga just en bit över 20. Det är ca 10 grader varmt ute och jag  kör kurva 2.0 med ett golvvärmesystem (enplanshus 180kvm).
 
Igår provade jag att ställa upp rumsgivarna på max så att systemet fick flöda igenom. Det gav effekten att f-ledningstempen sjönk till nästan normal nivå. MEN, när jag efter ett tag ställde tillbaka dem var det etter värre. Precis som att jag jagat upp pumpen som nu i skrivande stund spottar ur sig över 50 gradig framledning och till och med går på tillskott.
 
Någon som har en aning om varför?
Den står ju liksom och jobbar som om den tror att den behöver det när huset i själva verket är varmt och termostaterna har stängt flödet i slingorna...
 
Tacksam för hjälp!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30541
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min IVT495 skenar! Vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 16:52:26 »
Nått knas med shuntventilen, prova att stänga av och starta om VP:n.

Sen jobbar VP:n bättre om du har termostaterna öppna och styr värmen med framledningskurvan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!