Jag kollade just, för skojs skull, och vi har 1.7 m rör mellan inner- och ytterdel. På vilket sätt skulle funktionen bli lidande av det korta avståndet? Avfrostningen har fungerat bra. Blir det något annat problem som man kanske inte märker på en gång?
Mvh/ Göran
Hej Göran! Det råder lite delade meningar om det här med korta anslutningslängder på rören till luftvärmepumpar, där vissa tycker att det inte har någon betydelse alls, och andra menar att påfrestningarna med korta anslutningar (under 3 meter) kan bidra med att påfrestningarna kan öka på kompressorn och att detta kan leda till att kompressorn ev överhettas och i värsta fall haverera av denna orsak. Personligen så anser jag att man inte skall underskrida en anslutningslängd på min 3 meter mellan ytter och innerdel om vill känna sig säker på att kunna få en bra funktion på sin luftvärmepump.
Ämnet har ju också diskuterats i en del andra trådar tidigare, bl.a i dessa:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15497.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3789.msg35873#msg35873
Så du kan ju då också ev bilda dig en egen uppfattning om detta Göran.
Mvh Raffen.
Tack för lästipsen. Tiden får väl utvisa om livslängden blir onormalt kort. När det gäller funktionen för stunden, märker jag inget särskilt.
Mvh/ Göran
Jag tog en närmare titt i installationsbeskrivningen till min pump och fann att tillverkarens enda varning när det gäller rörlängd under 3 m, är att ljud från utedelen kommer att ledas in och ge högt eller onormalt driftljud. Däremot får rören inte vara längre än 20 m och med max 15 m höjdskillnad mellan ute- och innedelen, för att funktionen ska kunna garanteras.
Mvh/ Göran