Vad det handlar om här är ju att en-fas-apparater belastar enbart en fas, och har man då 2 sådana kopplade på samma fas så blir ju strömmen de drar tillsammans dubbelt så stor jfrt med om de hade suttit på var sin fas.Ligger man då på gränsen till vad huvudsäkringen klarar, ja då måste man stänga av ena apparaten om man vill ha ut mer kräm till t.ex en elpatron (som ju helst ska dra lika mkt från alla 3 faserna), eller så flyttar man den ena apparaten till en annan, mindre belastad fas.Du gör som du vill, men det kostar att ligga med större huvudsäkring än man behöver om man belastar jämnt istället.
Men det är ju planerad belastning?Jag vet exakt vad jag har på varje fas och då funkar det ju med jämn belastning?Jag kan el och säger inte att jag skall dra allt från en fas men alla prylar är inte 3-fas?Hur många 3-fas prylar har du? Spis? VVB? Bastu? Elpatron?Resten då? Pluggar du in dom på rätt fas?
Det är inte kompressorn som gör att man behöver säkra upp, den drar bara runt 3A per fas i en normalstor VP. Problemet är eltillskottet och det är det som vid behov begränsas av effektvakten.