0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
enligt en reklam folder jag fick från nibe så påtalade dom att deras maskiner har upp till 10000 starter om året . ring upp installatören och fråga om drift förhållanden och starter ,är du inte nöjd med svaren ring nibe direkt .en bra samarbets partner till oss konsumenter , m.v.h obelix
Men att nå fem starter är väl svårt i praktiken, oaktat årstid. Även på sommaren har man ju flera även vid ren VV drift!
Som kyltekniker villman alltid att kompressorn inte ska ha förkorta gångtider,det medfören mycket dyrare driftkostnad och dessutom ett större slitage på kompressorn. Installatörerna offerterar ju bara det billigaste möjliga och det köper nästan alltid konsumenten. Istället så kortas livslängden avsevärt på kompressorn om man har 20 starter/dygn.Jag skulle tro att en acc.tank skulle spara minst 5000 sek på ett år för dig.När kompressorn startar så drar den xtra mycket strömi startögonblicket, sen tar det några minuter innan värmeprocessen har kommit igång på riktigt och detta får du uppleva varje gång som kompressorn startar. med 20 starter/dygn så arbetar kompressorn i 45 minter utan att avge någon värme till huset. Jag skulle tro att om det är 5-10 grader ute så bör man ha dimensionerat anläggningen för max 5 starter/dygn.