Loggern SKA visa rätt, jag tror mer på den.Jag skickar inte några givare som visar mer än 0.25 °C fel.
Citat från: pricken skrivet 27 november 2006, 09:24:16Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:kb_in 0,5ºkb_ut -2,5ºvb_f 35ºvb_r 28,9ºOch enligt min egen mätning med Lämpömittari:kb_f 3,3ºkb_r 0,9ºvb_f 32,4ºvb_r 24,3ºKan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift) Möjligen kan det verka underligt att VP visar för låga värden på KB men för höga på VB.Kompressorns effekt 2115-240 = 1875 W verkar något hög vid dina värden på KB och VB. Är värdena på VB mätta mitt under en värmecykel eller alldeles i början? Som jämförelse har jag dagsfärska mätvärden på min likvärdiga VP, vid KB in 5,8° och VB fram 37,8°. Delta-T ungefär som dina. CP drog då 275W, kompressorn bara 1675W och totalt under 16 min gick det 0,52 kWh. Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.
Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:kb_in 0,5ºkb_ut -2,5ºvb_f 35ºvb_r 28,9ºOch enligt min egen mätning med Lämpömittari:kb_f 3,3ºkb_r 0,9ºvb_f 32,4ºvb_r 24,3ºKan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift)
Skall ändå göra ett test på givarna, visst är det ±0º i krossad is?
Du ska se att det är Nibe´s givare som får bita i gräset Thumbsup
Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.