Servicefirman använde en REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpump vid luftningen. De körde åt ett och samma håll i 4 dygn i sträck och det var åt motsatt håll jämfört med hur brinevätskan normalt går vid drift. Är det en maskin som klarar att avlufta 2 * 100 meter parallellkopplade bergvärmehål?https://swe.rems.de/tryckprovning-rengoering-desinfektion-konservering-spolning-pafyllning/elektrisk-pafyllnings-och-skoeljningsenhet/rems-solar-push.aspx
Att din värmepump vid denna årstid skapar 48 grader varmt vatten säger mig att något är skumt, det borde absolut inte behövas kan jag tycka.Värmer du en tank med värmepumpen, eller arbetar den med flytande kondensering?Vilken kurvlutning?Var i landet bor du?Att kompressorn byttes så tidigt indikerar att den går med fel kurva, mot stängande termostater och fått starta och stoppa väldigt ofta p.g.a. det.Även den höga framledningstempen indikerar att den går med alldeles för hög kurva.
Pumpen har varit inställd att gå igång vid -60 gradminuter vilket gett 27 starter per dygn. Jag har upptäckt detta och ändrat till -120 gradminuter. Det ger längre driftcykler och högre framledningstemperatur strax innan cykeln är färdig. Pumpen är väldigt stark (15 kW) och huset är oisolerat.Pumpen är inte kopplad mot någon tank och producerar heller inte varmvatten. Oklart varför man valt en fristående varmvattenberedare.Kurvlutningen är 9 och jag har senaste dagarna satt parallellvredet på +1 eftersom det är så iskalla vindar just nu och det finns ingen rumsgivare. Innertemperaturen är 19-20C.Huset finns i Småland, på gränsen mellan rekommenderad kurva 9 / 10 enligt Nibes geografiska rekommendationskarta.Termostaterna är öppna.Kb-pumpen är relativt varm vid slutet av en driftscykel.
2 X 100 hål. Var är dom ihopkopplade, inne/ute. Spolade dom varje slinga för sig genom att stänga av en slinga i taget. Med paralellt så kan det bli att luft finns kvar i ena slingan och flödet stannar upp i den andra-Spolade dom allt samtidigt så är det tveksamt om den pumpen räcker
Fundering på hur det ser ut mer rördragningen på köldbäraren?Sitter ett plastkärl på högsta punkten eller går rören i taket och ner till ett plastkärl?
Rören kommer in parallellt en halvmeter under takhöjd i källaren, det ena över det andra. Sedan svänger det undre röret 85 grader uppåt och går upp i de övre röret som då blir gemensamt rör. Detta gemensamma rör svänger sedan efter en halvmeter 90 grader höger och löper på i en knapp meter där en anslutning till ett genomskinligt nivåkärl finns. Nivåkärlet sitter cirka 20 cm över gemensamma röret. Nivåkärlet är inte trycksatt. Vid nivåkärlsanslutningen svänger röret först 90 grader vänster och sedan 90 grader nedåt till värmepumpen.
Låter ändå som att problemet sitter på utgående rör.Jag skulle prova att ta hem en annan firma som får i uppgift att lufta det hela.Men innan dess, kolla att smutsfiltret på kalla sidan är rensat, om nissarna som försökt lufta, bommat att lufta åt båda hållen, så kan de även missat filtret.
Försöker skapa en bild i huvet, och den säger mig att nivåkärlet sitter på ett OK ställe.Bättre hade varit vid 90 gradersböjen neråt, men den bör ändå kunna fånga upp en del inkommade bubblor.
Lyssnar man noga vid kB-rören i källaren (porlandet låter som mest precis när kb-pumpen kör igång) så är det främst på ingående kb-rör som det porlar.Jag frågade särskilt om smutsfiltret på kb-sidan och han hade haft loss det och rensat (det var inte mycket smuts alls i det).Funderar på att kb-pumpen är relativt varm vid slutet av en driftscykel. Ska den vara det? Så vitt jag känner till är den aldrig bytt. Den heter Grundfos UPS 32-110.
Några bilder säger mer än 1000 ord.Klicka på "Bilagor och Tillval" nedanför skrivfältet när du postar inlägg så kan du bifoga bilder.
Nej, den ska ju kylas av vätskan. Du har dåligt flöde och det kan ju vara KB-pumpen som är dålig?Är det nivå i plastkärlet och öppet dit så bör luften kunna ta sig dit...
Finns nog ingen chans att KB-pumpen orkar att knuffa ner några bubblor i två hål. den kan bara snurra rut med sug och tryck till/från hålen. Om du kör KB-pumpen konstant på max och stänger en ventil så snurrar det bara i ett hål. Har du tur så kan det det gå runt, men bubblorna blir till micro i pumpen. Sätt ett märke på plastkärlet och se om nivån sjunker. Det kommer att ta lång tid för micro att gå ur, då dom lätt åker med runt.Lyssna då på KB inslangen om det låter som vattenfall.
Firman jag själv anlitar kom idag. Han var på plats i 1 timma och 5 minuter. Det är stor skillnad i kompetens och handlingskraft. Han konstaterade direkt att det saknades ett avstängningsvred på ena av kb-r rören. Det har aldrig funnits något; en miss vid installationen. Han kapade av röret och monterade ett avstängningsvred. Sedan stängde han det vredet och luftade med en stark pump i samma riktning som det normala kb-flödet går. Efter 20 minuter öppnade han vredet och stängde vredet på andra kb-r röret. Efter ytterligare 20 minuter var det klart. Det kom ut mycket luft redan i början av luftningen och vätskan i tunnan blev mjölkaktig.Fantastisk service och kunskap!