nu råkar det faktiskt vara så att just Gester Air hadde väldiga problem med elekroniken o kompressorer,jag har jobbat med en kille som skötte servicen han berättade att det rådde rena lynchstämningen ibland när folk tyckte dom blivit lurade
Problemen jag brottades med första året var avsaknaden av trågvärme,
att kompressoprvärme inte fanns.
samt att undermåliga komponenter i elektronikstyrningen för asycron motorn som resulterade i kraftiga vibrationer i innerdelen.
lät som ett tröskvärk..även ytterdelens kretskort var olackade och blev kännsliga för fukt,överslag och fräääs..
Men störtsta problemet "tror" jag var avsaknaden av kompressor värme som vid kallstart fick pumpen att skära ihop pågrund av att polyesteroljan var som sirap??
om Mister Gester vetat om detta och åtgärdat det så hade han nog Gester rykte varit det omvända..
i min pump har jag åtgärdat dessa brister,gjorde dom flesta uppgraderingarna -99
den har nu trampat på utan ett enda driftstopp..(inte en enda nedisning eller något annat!!)
Ibland har man rent glömt bort den och tagit den för givet..inte illa tycker jag är ju iallafall 11 år nu..=)
Är nog lite kär i denna pump,jämfört den med moderna reaplans vrålande pumpar av varierande märken..
Gester´s inverter kompressor spinner så vibrationsfritt och tyst att man förundras över dagens maskiner?
Mister Gester Hmm..jag hörde att han drog utomlands med pengarna?sanning eller skröna..vem vet..=)
Föressten jag letar efter elektrostatfilter till Gester air..
nå´n som ligger på ett par får gärna höra av sig..=)
Dogge