0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jo, men nu verkar det ju som att daikin säger att dom har ett mjukvarufel på ett antal pumpar. (Enl min onstallatör) Elen har ju gått i stort sett hela tiden trots att köldbäraren bara varit nere på -1
Om din pump behöver en uppdatering så kontaktar du din installatör för tidsbokning. Under tiden kan du gå in i menyn och blockera din elpatron över en viss temperatur (ex.-10 C) eller motsvarande.D
Nu är det väl så att dom flesta rörisar inte vet eller har en susning om det med borrhål och säger att det går med den här. Dom har en inverter och ändrar farten på kompressorn och lika med borrhålet- KB-pumen ändrar fart den med och tar bara ut vad som finns, samt delta på KB in/UTAllt en sanning med modifikation, mindre fart på kompressor och KB-pump, resulterar till mindre effekt för värmen. Så enligt dom som frågat här. Ett hål ska för att inte bli för kallt och kunna frysa dom första 10 metrarna. Inte uttag med mer än max 30 W per meter hål.Uttag 108 meter X 30 W hål = ca 3,7 kW VP då ca 5,5 kWUttag 111 meter X 30 W hål = ca 3,9 kW VP då ca 5,9 kWUttag 130 meter X 3 W hål = ca 4,5 kW VP då ca 6,8 kWUttag 200 meter X 30 W hål = ca 7 kW VP då ca 10 kWBeräkning är att hålet ska ge 2/3 av VP:s kraft. Expl. VP 9 kW / 3 = 3 kW som kompressorn drar och blir till värme och 6 kW från håletAllt annat med att säga/framföra hur bra vår VP är, den kan gå ner till - 8 på KB, naturligtvis kan den det, men avgiven effekt sjunker drastiskt med minus på KB i fallande skala.
Jag provade att blockera elpatron till -2 trots det såg jag att elpatron gick på 4kw just nu till rumsvärme fast det är +1 ute. Inkommande köldbärare 0.8 och ut -0.5. Ska den ens få gå på elpatron om jag spärrat det? Det borde väl inte ha nåt att göra med att jag kör på fläktkonvektor och delta 3 för att få upp flödet?
Har du sparat din blockering ? Många missar att vrida det vänstra vredet så att ordet "OK" är blåmarkerat innan de trycker in det vänstra vredet.Mvh D
Ja det är sparat och den har startat om. Ändå går den på elpatron hela tiden fast det visar +1 ute.