Tack för alla svar. Över förväntan! Är imponerad av all den kompetens som finns här. :)

-- --

Är det vanligt att man får en förskottsfaktura vid beställning av värmepump? Det är nämligen det jag har fått.

Jag har själv lite dåliga erfarenheter av förskottsbetalning gällande tidigare VVS-arbeten, som dragit rejält ut på tiden osv. Vill helst inte återupprepa samma misstag igen.

Är det någonting speciellt jag borde ta hänsyn till vid det här skedet, innan betalning sker?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #46 skrivet: 30 maj 2012, 09:35:58 »
Jag skulle ringa kommunens konsumentvägledare och höra om det inte går betala pengarna till ett konto där de är garanterade tills arbetet är påbörjat/du fått hem material som motsvarar förskottsbeloppet.
Jag har för mig att det finns den typen av möjligheter.
I övrigt har jag själv aldrig betalat i förskott när jag gjort den typen av inköp som privatperson.

I kommersiell verksamhet är det rätt vanligt att man delfakturerar och förskottsfakturerar delar av slutsumman, men det är då som regel företag emellan.
Om det inte klargjorts att de ville ha betalt i förskott vid offertgivande/upphandling tycker jag att du skall be dem att få vänta med förskottet i vart fall tills du fått hem hårdvaran.

I webbshopen säljer jag mot förskott, och det är rätt många som väljer detta betalsätt, men det hänger väl kanske på att folk som handlar där har ett visst förtroende för mig som person utifrån mitt engagemang i detta forum.

Har du stort förtroende för företaget så är det ju ingen större risk att betala i förskott, är det ett litet företag, med dåligt rykte skulle jag aldrig betala i förskott.

Har du organisationsnumret (eller namnet) på företaget kan du kolla upp deras finanser på www.allabolag.se
Du kan också ringa kronofogden och höra om de har betalningsanmärkningar och krav som ligger hos dem.
Finns inga krav hos kronofogden så brukar det vara ett gott tecken på stabil ekonomi.

Det kostar inget att ringa kronofogden och fråga, men du måste ha företagets org.nr för att få svar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #47 skrivet: 30 maj 2012, 09:53:48 »
Nu har jag en Nibe Split och inte en Mitsubishi Ecodan.
Spliten skall vara näst intill identisk med Mitsubishi heavy industries värmepumpar, och sett till kompressorer och specen för dessa och effekten från VP i helhet mycket lik ecodans varianter.
Skulle faktiskt förvåna mig om delarna inte är exakt samma, även om vissa vill påstå att så inte är fallet.
Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.
Ring Mitsubishi och hör exakt hur den fungerar.

Jag behövde inte betala i förskott, och jag skulle inte heller göra det när det gäller så mycket pengar och i den branschen.
Vad ger andra för pris på samma installation?
Kan vara fingervisning på hur seriösa de är.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #48 skrivet: 30 maj 2012, 10:27:33 »
Det är Polarpumpen det gäller och det har inte tidigare framkommit någonting om förskottsbetalning. Betalningssätt har inte diskuterats eller kommit på tal först nu när vi fick förskottsfakturan när vi bestämt oss att köra vidare på det här alternativet.

De anlitar ju ackrediterade installatörer som sköter själva jobbet på plats. Frågan är ju då vem som bär ansvaret om någonting skulle gå snett på vägen..

Kanske ingenting som _ni_ kan svara på här, utan något jag får ta med säljaren istället. Jag var bara mer nyfiken på hur det brukar se ut när man köper värmepump.

Jag har ju sett flera andra som köpt via dem här på forumet, där det har gått bra.. så jag är inte speciellt orolig egentligen.
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 10:30:12 av mood »

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #49 skrivet: 30 maj 2012, 10:32:55 »
Nu har jag en Nibe Split och inte en Mitsubishi Ecodan.
Spliten skall vara näst intill identisk med Mitsubishi heavy industries värmepumpar, och sett till kompressorer och specen för dessa och effekten från VP i helhet mycket lik ecodans varianter.
Skulle faktiskt förvåna mig om delarna inte är exakt samma, även om vissa vill påstå att så inte är fallet.
Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.
Ring Mitsubishi och hör exakt hur den fungerar.

Jag behövde inte betala i förskott, och jag skulle inte heller göra det när det gäller så mycket pengar och i den branschen.
Vad ger andra för pris på samma installation?
Kan vara fingervisning på hur seriösa de är.

Som jag förstår så kan man inte riktigt jämföra Mitsubishi Heavy Industries maskiner med Mitsubishi Electrics. Ecodan tillverkars väl av ME helt själva, egentillverkad tank / teknik osv. jämfört med MHI.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #50 skrivet: 30 maj 2012, 10:41:14 »
Det kan vara att ecodan styrs något annorlunda men jag skulle tro att den fungerar på samma sätt, dvs att den drar ner lite på effekten på VP så att den hamnar under det inställda säkringsvärdet.

Jo, men frågan är om den reglerar ner så att kompressorn aldrig drar mer än 16A eller om den mäter strömmen på inkommande fas och reglerar ner kompressorn om totalen överstiger 16A.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #51 skrivet: 30 maj 2012, 11:00:04 »
Precis, det är den springande punkten, och skulle det vara en strömbegränsare som sätts in på inkommande fas i huset så borde det framgå i säljmaterialet.
Jag är skeptiskt, men som sagt, stämmer det så är det ju en riktigt bra finess.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jfl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #52 skrivet: 30 maj 2012, 11:05:40 »
Hej, Sanyon läser av den högst belastade inkommande fasen genom effektvakten.
Alltså beror det på hur husets samlade belastning ser ut just för tillfället.
mvh jfl
1-plan 132 m2 byggt -63 i SkÃ¥ne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna Ã¥rsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) Ã¥rsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) Ã¥rsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #53 skrivet: 30 maj 2012, 12:02:59 »
Citera
Jo, men frågan är om den reglerar ner så att kompressorn aldrig drar mer än 16A eller om den mäter strömmen på inkommande fas och reglerar ner kompressorn om totalen överstiger 16A.

Kan som sagt inte svara för hur ME gör i detta fallet.
I nibes fall rekomenderas minst 16 A säkringar men för samma effekt på ME så rekomenderas 20A.
På Split finns det en effektvakt som kollar på inkommande strömförbrukning över den fas som utedelen är kopplad till.
Om exempelvis kompressorn förbrukar 14 A och någon i hushållet drar igång någon förbrukare på samma fas så att strömmen går upp till 18 A då går strömbegränsaren in och drar ner förbrukningen på fasen under 16 A.
Har själv sett när den gjort så när jag stått och pillat med inställningarna och frugan drar igång maskiner på ovanvåningen.
Larmtexten "strömbegränsning" visas i displayen.
Efter en stund provar elektroniken att släppa på strömmen igen för att se om övrig förbrukning gått ner.

Klippt ur manualen: " AMS 10 är utrustad med enfaskompressor. Detta innebär att Fas 3 kommer att belastas med upp till 15A vid kompressordrift."
Går att ställa högsta tillåtna strömmen, dock är denna 15 A som fabriksinställning och max värdet på inställningarna är 17 A.
Med ovan klippta text så kommer kompressorn ändå inte att dra mer än 15 A så att ställa upp värdet bör om man får tro vad där stå vara onödigt.

Sidorna 16,26 och 27 i "monterings och skötselanvisning" står det lite (med betoning på lite) som finns för nedladdning på Nibe.se.
Sidan 50 meny 8.3.0 -, och sidan 52 9.1.10 finns de värden som kan avläsas/ställas som rör effektbegränsning och strömförbrukning.
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 12:46:33 av Bigfoot »
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #54 skrivet: 30 maj 2012, 13:51:36 »
Jag tänkte bara flika in med att Polarpumpen har skött sin del mycket exemplariskt än så länge.
Vi har nu kommit överens om betalningsmetod som känns trygg för båda parter. De är dessutom väldigt snabba med att svara på mail, vilket imponerar mig.

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #55 skrivet: 12 juni 2012, 13:45:33 »
Spännande! Nästa vecka så sker installation av Ecodan beredaren/pumpen..

Är det nåt speciellt jag ska tänka på eller passa på att fråga när installatören är här?

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #56 skrivet: 16 juni 2012, 14:25:54 »
Montera in en elmätare till vp'n. Alltid roligt att ha koll på vad den förbrukar.

Fråga också ang driftinfo. Min installatör ville inte berätta vad de står för.
Man går in på Service--Info och slår sedan in kod 001,002,003 osv så kommer det upp olika siffror.
Borde vara drifttimmar,starter mm. Jag har mailat Mitsubishi tre ggr utan att få svar
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #57 skrivet: 27 juni 2012, 21:19:37 »
Ecodan beredaren är inkopplad och klar nu, utedelen ska bara anslutas.. vilket sker imorgon.

Just nu är jag lite frustrerad över att jag inte kan komma in i menyerna via knappsatsen. Installatören nämnde att det bara är att klicka på knapparna och föreslog att jag skulle läsa lite i manualen, men det står inget speciellt. Visserligen kommer han imorgon, men hur svårt kan det vara?!

Den enda knappen som funkar är Info-knappen, dem andra tänder bara displayen men mer händer inte. Så, knapparna reagerar på tryck.. men man kommer inte någon vart. Har provat med alla möjliga kombinationer, hålla dem intryckta ett tag osv. Men näe.

Provade starta om maskineriet också, men det hjälpte inte heller.

Vad är det som felar?

---

Edit: Ok, aktiviteten här är betydligt lägre än jag trodde från början. Hur som helst så hittade jag i manualen (lite finstilt) att endast "Info" fungerar när pannan går med reservkraft (ställs in via DIP-switcharna).
« Senast ändrad: 28 juni 2012, 13:08:19 av mood »

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #58 skrivet: 28 juni 2012, 22:47:06 »
Bra att du hittade felet själv. Se till och fråga installatören om allt möjligt. Jag har själv frågor,se inlägg ovan,som min installatör inte är pigg på att svara på och från ME möts man av tystnad trots mail och telefonsamtal.

Lycka till med vp'n!
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!