Problem med HZ25XKE
« skrivet: 16 november 2023, 10:28:15 »
Jag installerade en HZ25XKE för ungefär ett år sedan och den fungerade utmärkt första vintern. I år har den däremot betett sig "märkligt" och t ex inte gett mer värme/högre fläkthastighet trots att temperaturen inne sjunker. Istället har jag fått öka värmen tillfälligt för att väcka den.

När temperaturen gått ner till 0 grader ute så ger den lite värme samtidigt som att utedelen går för fullt och är tämligen nedfrostad. Jag får då ställa in den på kyldrift för att avfrosta. Jag har provat att växla mellan värme och kyla med tiominutersintervaller om det skulle vara fyrvägsventilen som kärvar. Frosten sitter jämnt och inte randigt som det kanske borde gjort om det var brist på köldmedium.

I natt vid fyra verkar den ha slutat ge värme helt och när jag gick upp snurrade inte utedelen alls, så jag avfrostade manuellt och nu verkar den tuffa på igen. Jag tycker även att elförbrukningen är högre än förra året.

Jag ska ringa service, men är det någon som har tankar kring vad som kan vara fel?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #1 skrivet: 16 november 2023, 15:20:49 »
Har du garanti är det bara att ringa.
Annars går det ju alltid prova med en norsk reset, alltså prova bryta strömmen några minuter.
Tror det finns någon resetknapp i fjärren också.

Är det gasbrist brukar det till sist börja larma, men de kan fungera dåligt innan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Riverground

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 16:32:38 »
Kyltekniker bokad, dock två veckor bort.
Testade att felsöka via fjärrkontrollen och den larmade för fel F97 (Överhettningsskydd för kompressor löst ut).

Det verkar troligt att det är en läcka
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71250.0

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2445
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 10:04:21 »
ja det är troligen en montör som klantat till det

Utloggad Riverground

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 11:33:06 »
ja det är troligen en montör som klantat till det

Nu i helgen när kylan och torr luft kom in så slutade det bildas frost på pumpen i samma utsträckning så den går i alla fall mycket bättre.

Det var väldigt kallt när den installerades så jag undrar om det ha mätts up fel mängd kylmedium, men då borde den kanske strulat första året också.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2445
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #5 skrivet: 21 november 2023, 07:54:04 »
om inte pumpen kom tom på köldmedel eller du har lååånga rör så görs det ingen justering av köldmedlesmängden vid installation


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!