Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 06 december 2022, 12:41:42 »

https://www.pbs.nu/sv/pannor/ctc/ctc-reservdelar/ctc-v40v22/termostat-ohskydd-5533512040.html

Denna hittade jag via CTC inlogg. Billigare än mitt inköpspris. Förstår inte att CTC har mage att ta så mycket för reservdelar generellt.

Dock är detta inte säkert rätt. Det fanns en till som var 150 kr billigare till annan pump, Ecoheat V1. Ecoheat 8,5 gick inte välja i menyn.
Hade inte köpt det oavsett. Undrar om du inte kan trycka dit ett överhettningsskydd för Nibe istället. Har en hemma som ska stippas på delar och skrotas sen ifall du vill ha begagnat skydd. Nibes har jag aldrig hört krångla.

https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/006-temperaturbegransare.html
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 december 2022, 08:10:44 »

Nån som vet var man köper övertempskyddet, har kollat på https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoheat-8-5.html men hittar inget som ser lika ut...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 21:24:31 »

Precis så! Stäng av strömmen och bygla den. Slåp på strömmen och provkör systemet.

Edit, kanske går flytta ena kabelskon ser det ut som för att koppla bort den. Var försiktig vid återmontering så inte kabelskon tar i något olämpligt.

Ersätt skyddet om allt funkar och bulben inte är omgiven av 85-90 grader. (Verkade inte så).

Nu startar allt som det ska, stort tack för hjälpen. Nu får pumpen köra upp temp, sen slår jag av o beställer ett nytt skydd
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 21:10:34 »

Precis så! Stäng av strömmen och bygla den. Slå på strömmen och provkör systemet.

Edit, kanske går flytta ena kabelskon ser det ut som, för att bygla. Var försiktig vid återmontering så inte kabelskon tar i något olämpligt.

Ersätt skyddet om allt funkar och bulben inte är omgiven av 85-90 grader. (Verkade inte så).
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 21:05:27 »

Den där övertempknappen är nog boven, jag mäter 230v mellan kabelskor så då är den öppen om jag fattar rätt, då drar inte kontaktor?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:54:03 »

Ok, fortsätt med elmätningarna.
400V mellan samtliga faser in i kontaktor(den högra som den vita sladden kommer ifrån)

de små relä på kortet klickar när man styr manuellt, dock drar inte kontaktor, kanske är fel å dragspänning?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:31:18 »

Alla temperaturer pekar på 19C, vredet klickar där nånstans på skalan
Ok, fortsätt med elmätningarna.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:29:07 »

Mät om du har spänning mellan ledarna på baksidan.

Känns tanken varm? Går det misstänka om du har 85 grader där i?
Vid vilken temperatur klickar termostaten med vred?
Alla temperaturer pekar på 19C, vredet klickar där nånstans på skalan
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:25:14 »

Mät alla faser på bortre sidan om kontaktorn mellan jord. Mät även mellan alla faser.

3x 230V
3x 400V ska du hitta.

Risk att en fas är borta, den med extra kabel där bak.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:21:07 »

Mät om du har spänning mellan ledarna på baksidan.

Känns tanken varm? Går det misstänka om du har 85 grader där i?
Vid vilken temperatur klickar termostaten med vred?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:18:44 »

Ja, tryck på den röda. HÅRT.
Ingen skillnad.
Vid kort aktivering av högra kontaktor så kör patronerna, minst 6kw såg jag på EON appen
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:13:35 »

Ja, tryck på den röda. HÅRT.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:11:59 »


Hittar du inte termoskyddet?
Tror du menar den på bilden?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:07:41 »

Tar man tångamperemeter runt den vita kabeln från kontaktorn på sista bilden, och mäter ström - då har styrsystemets elpatron fastnat. Men först måste överhettningsskyddet återställas innan man mäter. Då drar samma kontaktor av sig själv.

När det är gjort, släck hela pumpen på säkerhetsbrytaren och starta om så är problemet är återställt.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 20:03:55 »

Tryck inte in kontaktorer som är gjorda för att styras av ett styrsystem.
Hittar du inte termoskyddet? Följ kapillärröret som inte går till nödelpatronen med vredet. Det går två gröna kapillärrör på din bild. Du har förmodligen 230V mellan de två sladdarna som sitter på baksidan.

Det finns "två" elpatroner, en manuell och som styrsystemet har hand om. 1,5 kW vardera.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:02:55 »

Det ser ut att vara samma generation jag löste samma felkod på.

Grundproblemet med den var att elpatronrelä hade svetsat på ett steg så den hade kokat upp i överhettning. Ryckte ur sladden så den fick mindre elpatron som samarbetar med kompressordrift. 1a och 1b tror jag det stod vid reläerna. Har nog en bild.

Upptäckte det genom att första elpatronreläet saknade frånkopplingsljud när man testade det i menyn.
Har haft elpatron frånkopplat sen installation, idag var första gången på många år som jag provat o koppla på, o då vill det inte 🙃
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 20:00:31 »

Kontaktor till vänster sitter antagligen i linje med mjukstart, kontaktor till höger, där tar man bort lucka ock kan aktivera pump.
Kort sagt, pump startar när jag aktiverar den ena eller andra kontaktorn
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 19:53:11 »

Det ser ut att vara samma generation jag löste samma felkod på.

Grundproblemet med den var att elpatronrelä hade svetsat på ett steg så den hade kokat upp i överhettning. Ryckte ur sladden så den fick mindre elpatron som samarbetar med kompressordrift. 1a och 1b tror jag det stod vid reläerna. Har nog en bild.

Upptäckte det genom att första elpatronreläet saknade frånkopplingsljud när man testade det i menyn.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 19:50:35 »

Var sitter den, hittar den inte i nedre delen, ej heller under "tankluckan" , är det under kopplingsplinten på toppen?
15 cm från skärmen, samma plåt, helt på yttersta framsidan. bredvid säkringen. Kanske fel generation om den är svår att hitta?
En symbol som ser ut som en båge eller något. Motorskyddsymbol eller något. Har för mig det var något lock på som man fick ta av innan det gick trycka.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 19:49:03 »

Kan aktivvera kompressor genom att trycka kontaktor från 0 till 1 , dock slår den ifrån när jag släpper
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 19:35:45 »

Den lyfter huvudkontaktorn.

Var sitter den, hittar den inte i nedre delen, ej heller under "tankluckan" , är det under kopplingsplinten på toppen?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 19:33:17 »

Har skruvat bort den svarta kåpan och tryckt in den röda knappen för övertemperatur(vid sidan av temperaturvredet), händer inget.
Har satt kompressor i startspärr, slagit av/på strömmen utan framgång
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 05 december 2022, 19:22:14 »

Har provat manuellt läge, det enda som jag kan starta är cirk pump till värmebärare, inget annat går att få igång, inga andra pumpar vill starta, elpatronerna klickar med drar ingen ström vad jag kan se på EON appen?
Tips?
Tryck in temperaturskyddet på framsidan, om jag tänker på rätt generation. Den lyfter huvudkontaktorn.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 19:20:40 »

Har provat manuellt läge, det enda som jag kan starta är cirk pump till värmebärare, inget annat går att få igång, inga andra pumpar vill starta, elpatronerna klickar med drar ingen ström vad jag kan se på EON appen?
Tips?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 05 december 2022, 18:00:28 »

Har liknande problem idag med CTC Ecohat 8.5, efter kort strömavbrott så signalerade den först lågt brineflöde för att sedan stanna på fasföljdsfel... Norsk reset funkar inte, alla faser är live i resten av huset.
Rickard, hittade ni nån lösning?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 juni 2022, 07:46:16 »

Mmm, har kollat allt det där, men som sagt, det hände direkt efter ett strömavbrott som drabbade hela byn i typ 2 minuter.
Jag förutsätter att nästa gubbe kollar allt det där, och tempgivaren, innan han börjar byta kompressor.
Risken för faktiskt fasfel är så liten, typ 99.99% att det inte är möjligt, att jag helt enkelt inte orkade bry mig om att söka rätt på en steg/trappstol i huset (ingen hemma) för att komma åt kopplingsdosan. Hade dessutom varken verktyg eller instrument med mig när jag åkte dit.

Såg att det fanns hetgaslarm i alarmlistan också, kan inte riktigt se hur det skulle kunna vara nåt samband, möjligen om givaren är så knas att den visar för mycket ena stunden, och för lite andra stunden...
Det troliga är väl att den bara hoppar mellan normal visning och för kallt om det är givaren som orsakar felet.
"En stund senare, efter samtal med kompisen"
Hmm, reparatören hade inte tid i veckan, så jag åker nog dit och kollar lite mer strax.

Någon som vet var man hittar hetgasgivaren?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 juni 2022, 17:38:41 »

Enkelt att kasta om fasordningen för test. Kanske hänt nåt som elbolaget inte vet om. De kanske har bytt elmätare? Det är väl på gång nu.
Det hände hos oss när de bytte mätare.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juni 2022, 15:01:31 »

Jo, men det har ju gått så och värmt huset hela vintern med lite högre ljud än normalt, och den värmer just nu (fram till strömavbrottet då alltså) en pool till 30 grader, det skulle den ju inte kunna göra om den gick fel väg.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 juni 2022, 08:32:52 »

Ja just det, nu kommer jag ihåg, den kollar på hetgastemp.
Men låter den illa så ka det vara fel fasföljd, det kan vara bra att säkerställa att det inte skett?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juni 2022, 07:18:42 »

Har läst på lite, och det verkar som att CTC använder temperatur hetgas som indikator på om kompressorn går åt rätt håll eller ej, så antingen är det nåt knas med tempgivaren, eller så är kompressorn slut - det är i alla fall min syn på saken, kompressorn startar efter att man brutit strömmen, och går normalt (Men bullrar lite mer än vad den tidigare gjort, som nämndes tidigare) i 1-2 minuter, sedan stannar den och larmar.
Jag mätte aldrig spänningen på faserna, men alla säkringar är utbytta, och den borde lösa på motorskydd om det saknades en fas.
Han skulle ta dit en firma som kan CTC bättre än vad jag kan.
Han hade visst sagt samma sak som jag kommit fram till när han pratade med honom.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 15 juni 2022, 00:14:20 »

Stäng av huvudbrytaren, sätt på.
Går den inte igång saknas en fas.
Eller så har någon kopplat om.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 juni 2022, 23:12:05 »

Har för mig om att den larmar på samma sak om den tappar en fas.
Så börja med att mäta spänningen på alla 3 faser fram till kompressorn?

Tror det sitter en mjukstart på denna modell, det kan vara denna som börjar ge upp?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 juni 2022, 16:17:12 »

Har en kompis med en CTC ecoheat 8.5 vars pump stannar för "fel fasföljd" efter ett kortare strömavbrott igår.
Så vitt jag kunde se så var det inte åska som orsakade avbrottet, men vem vet.
Nåväl, den larmar i alla fall för det, och energibolaget har INTE varit i byn och gjort några omkopplingar så det verkar ju ha blivit nåt knas på maskinen.
För en tid sedan pratade kompisen om att kompressorn börjat väsnas mer än tidigare (årsmodell 2008) så kanske kan det vara nåt med kompressorn, men märkligt att det larmar för fasfel kan man tycka.

Någon som vet mer om detta, eller varit med om nåt liknande och kunnat lösa det?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!