Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Geo 312C Officiell tråd.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
6
[
7
]
8
...
19
Next
Gå ned
Författare
Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd. (läst 153208 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
rispalt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
rispalt
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #90 skrivet:
01 mars 2016, 18:46:25 »
Citera
Jag hoppas fortfarande att IVT gör något användbart av sin "IVT Nowhere" App...
Alternativt att det dyker upp något a-la Thermiq, Raspberry baserat. Fantastisk liten produkt!
Min 312 jobbar på, inne på 4:e månaden till full belåtenhet.
Passar på att länka till 312's systertråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0
«
Senast ändrad: 02 mars 2016, 06:28:32 av Rickard
»
Loggat
galenpanna
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
galenpanna
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #91 skrivet:
02 mars 2016, 12:38:22 »
Citera
Själv är jag inne på femte månaden och även min jobbar på precis som den ska och än så länge har den fungerat perfekt.
Framledning vid -20: 53 °C
Medel-
COP
hittills (för värme och varmvatten):
3,9
(om man kan lita på värmepumpens siffror om upptagen och avgiven energi - siffrorna är åtminstone helt rimliga med tanke på elanvändningen.)
Övrigt om anläggningen:
Mälardalsregionen
Effektbehov vid -20 är endast ca 5kW så värmepumpen är lite överdimensionerad. Blir en del start/stopp och onödigt hög framledningstemperatur då även vs-volym är ganska liten (ångrar att jag inte köpte till en volymtank).
Även överdimensionerat borrhål.
«
Senast ändrad: 02 mars 2016, 14:14:16 av galenpanna
»
Loggat
rispalt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
rispalt
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #92 skrivet:
09 mars 2016, 07:11:50 »
Citera
Ser att Rickard redigerade bort poängen med mitt förra inlägg.
Det finns nu alternativa produkter till IVT anywhere som på samma sätt läser pumpens egna värden.
Jag väntar dock på en Raspberry eller liknande lösning.
Ser inte att ovan bryter mot några forumregler. Jag har ingen koppling till produkten, ser det som värdefull information till geo312 ägare/köpare.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35967
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #93 skrivet:
09 mars 2016, 08:02:18 »
Citera
Ja, det finns en uppsjö olika lösningar på hur man kan logga olika saker, och detta forum skulle vara europafrämst när det gäller dessa saker om jag inte hade regler emot det hela.
Reglerna finns alltså av flera skäl.
Ett av dem är att nämnda företag till delar konkurrerar med min produkt Logger 2020, men alltså främst för att jag inte vill att detta forum skall bli ett forum där en stor del av diskussionerna rör loggning och olika open sourceprojekt, på samma sätt som det inte får bli för mycket politik eller ekonomidiskussioner utan att jag stoppar det.
När det gäller konkurrensen med "min logger" så är det ett beslut som jag tagit för att skydda en del av de intäktsströmmar som min affärsverksamhet bygger på, och jag har full förståelse för att vissa kan anse det stötande, t.o.m i sådan grad att man väljer att lämna forumet. Det accepterar jag.
När det gäller hur jag vill att forumet skall utvecklas rörande VAD som diskuteras är även det ett affärsmässigt beslut som jag fattat, jag tror helt enkelt inte att forumets kärnvärden gynnas av allt för mycket diskussioner i ämnen som inte rör värmepumpar och energibesparing eller alternativa värmekällor rent allmänt.
Det är mer eller mindre omöjligt för mig att avgöra om de som länkar till olika produkter har något eget intresse i dessa, i just ditt fall är jag dock rätt säker på att du
inte
har det, men jag kan liksom inte låta det vara avgörande, då det är helt omöjligt för mig att veta vem som har intressen i vad.
Reglerna skapades initialt då nämnda företag mer eller mindre marknadsförde sig fritt och gav support på sina produkter i forumet, och det håller ju liksom inte att man upplåter ett kommersiellt forum till sånt.
Regler måste alltså finnas, vissa irriterar sig på dem, jag förstår det, men gränsdragningen måste ändå göras någonstans.
I just detta fall så var det ett gränsfall, men jag valde att redigera då det skrevs i en tråd som förmodligen läses av en väldigt stor andel av de som funderar på att köpa eller har köpt just denna värmepump.
Om det fått stå kvar hade tråden lätt kunnat utvecklas till en tråd som mer handlade om just detta än om värmepumpen i sig.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #94 skrivet:
19 mars 2016, 14:39:22 »
Citera
Hejsan hur djupt borrhål var ni tvingade att borra?
Funderar på denna pump när våran haverar, verkar ju helt klart som en smart ide att pumpen själv justerar efter begärt energi behov. detta borde ju innebära att man sparar en slant om allt fungerar som det ska?
Loggat
Göran N
Gäst
Göran N
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #95 skrivet:
27 juni 2016, 05:24:19 »
Citera
Fick min 312 installerad för 2 veckor sedan. 160 m borrhål, 100 kvm golvvärme med separat push och rumsreglering på varje slinga, 80 kvm radiatorer på plan 2.
Stora fönster överallt och stor vedspis. Skall bli spännande att se hur värmevariationerna kan bemästras.
Min enda fråga är denna, någon gång per dygn går cirkulatuonspumpen igång på maxfart och det låter som niagarafallen i rör och radiatorer. Alla element är väl luftade. Hur blir jag av med bruset. Jag vill ha tyst!
Enda skälet till att jag köpte GEO'n är att den är tystare, nominellt enligt alla specar.
Loggat
rispalt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
rispalt
IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #96 skrivet:
05 november 2016, 14:52:33 »
Citera
Kanske denna tråd kan "klistras" för att hålla ihop 312 diskussioner lite lättare?
Loggat
Danielm71
Gäst
Danielm71
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #97 skrivet:
05 november 2016, 22:03:15 »
Citera
Jag är väldig ny på det här men bytte till en 312c i våras. Nu till mina frågor:
1. Är det någon idé att justera värmekurva om jag har inomhusgivare? Finns det något enkelt sätt att hitta rätt kurva?
2. Har ettrörssystem och cirkpumpen står på fullt blås. Är det rätt?
3. Hur mycket är rimligt att det skiljer mellan framledningstemperatur och returtemperatur?
4. Hur ser man enklast hur mycket tillskottsenergi "el" som den har använt?
Mvh Daniel
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35967
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #98 skrivet:
06 november 2016, 09:24:48 »
Citera
1. Ja, det är det.
Det enkla sättet är att först stänga av rumsgivarpåverkan och sedan öppna alla termostater.
Justera sedan kurvan så att rumtempen blir bra vid ett antal olika utetemperaturer.
2. Det beror på vilken deltaT du har över radiatorsystemet, se nästa svar.
3. DeltaT bör ligga på ca 5-10 grader, runt 7 grader brukar ofta anses optimalt.
DeltaT skall mätas/läsas av när alla termostater är fullt öppna så att dessa inte stryper bort tillgängligt flöde i kretsen.
På en inverter som din värmepump är så varierar deltaT om man kör cirkpumpen i manuellt läge, nu är jag inte säker på hur IVT har löst det där, men i de flesta fall kan man låta värmepumpen styra cirkpumpens hastighet så att deltaT blir så bra som möjligt trots att uteffekten varierar flera hundra procent.
4. Det brukar finnas ett register för detta som du kan kolla i.
Tyvärr har IVT ingen manual som man kan ladda ned, jag hittar i alla fall ingen på deras hemsida, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig till exakt rätt register.
Otroligt korkat att inte ha en installatörsmanual online så att man kan läsa hur värmepumpen fungerar.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Danielm71
Gäst
Danielm71
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #99 skrivet:
06 november 2016, 13:28:11 »
Citera
Tack för dina svar! Just nu är det -2 ute och fram ligger på 43 grader och retur på 40. Full fart på cirkpumpen som vad jag förstår det styrs manuellt. Vi har haft problem med att övervåningen (slutet på ettrörslingan) är kallare (innertempgivare sitter nere). Man kanske därför ska sträva efter att ha fullt blås på pumpen+ något lägre deltaT för att uppnå jämn temp i huset. Vad är nackdelarna med detta mer än att det drar något mer energi?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35967
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #100 skrivet:
06 november 2016, 13:40:09 »
Citera
Beroende på vilka radiatorkoppel (bilder?) du har så kan du strypa lite grundflöde på de första radiatorerna i slingan så du får varmare vatten till de sista radiatorerna där det blir för svalt.
Låg deltaT över värmepumpens värmeväxlare kan ge ej optimal kylprocess, men det är svårt att säga säkert utan att mäta upp COP vid olika deltaT.
Ökat slitage på ledningarna, och risk för susande i rör/radiatorer är andra problem som kan komma också.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Monkie
Gäst
Monkie
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #101 skrivet:
06 november 2016, 14:24:03 »
Citera
Det är inte samma flöde över kondensor och radiatorer, genom att de har två olika cirkulationspumpar.
På IVT:s webbsida finns manualen för nedladdning.
Loggat
Danielm71
Gäst
Danielm71
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #102 skrivet:
06 november 2016, 18:18:34 »
Citera
För att öka deltaT ska jag sänka kurvan eller sänka farten på cirkpumpen eller både ock?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #103 skrivet:
06 november 2016, 18:57:54 »
Citera
Kurvan har inget med deltat att göra sänkt cirkulation ger ökat delta.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
rbrakhya
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
rbrakhya
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #104 skrivet:
06 november 2016, 21:26:28 »
Citera
Danielm71 Jag har samma fundering. Se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62907.msg661614#msg661614
Kan du kolla vad du har för effekt till PC0?
Jag har inställningen 7 grader i VB-delta men har inte ens 3 grader. Effekten till PC0 står under "Utgångar" i menyn. Min går ner till en procent, antar att den försöker öka deltat genom att minska värmebärarflödet men det verkar inte räcka med att sänka till 1%.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
6
[
7
]
8
...
19
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Geo 312C Officiell tråd.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 911
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Josth
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info