Hej,

1. Jag har lärt mig att i radiatorkretsen kan man blanda koppar, järn och mässing men man får aldrig använda galvat. Varför??? Tittar man på installationer gjorda av proffs så sitter det ofta svarta rör men böjar och kopplingar kan vara galvade. Är det ok?

2. Vad är det för nå't som Rinkaby säljer? Jag sitter och kollar på rördelar för lödning och se ser silvriga ut. De jag har använt tidigare har varit kopparfärgade. Är dessa ytbehandlade? Med vad?

/Ludde

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Rörfrågor
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 10:19:47 »
Skall bli intressant att höra vad andra säger om detta. Det borde i så fall vara kombinationen koppar+galvat som är bekymret.
För enligt vad jag har lärt mig är det ingen risk att blanda galvat och ogalvat i övriga byggkonstruktioner då zinket fungerar som offeranod och även hjälper det ogalvade till längre livslängd.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rörfrågor
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 12:18:15 »
Vad jag vet ska man inte blanda koppar och järn, oavstt om det är galvat eller inte, kopparn "äter" både galvat och ogalvat järn. Men skarvar man med mässing så lär det funka, varför vet jag inte.  ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Rörfrågor
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 10:53:50 »
Att blanda koppar och obehandlat järn går bra. Att blanda koppar och galvat järn är däremot inte bra. Att använda en mässingskoppling emellan är bra för stunden men egentligen skjuter man bara upp problemet.
Det handlar om hur "ädla" metallerna är, jonvandring.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rörfrågor
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 13:56:05 »
Att blanda koppar och obehandlat järn går bra. Att blanda koppar och galvat järn är däremot inte bra. Att använda en mässingskoppling emellan är bra för stunden men egentligen skjuter man bara upp problemet.
Det handlar om hur "ädla" metallerna är, jonvandring.

Det där får du nog förklara, varför skulle svartjärn klara sig mot koppar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Rörfrågor
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 16:21:19 »
Vill också ha en mer uttömmande förklaring.
Zinket i galven borde ju fungera som offeranod, ett tag tills den är slut.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rörfrågor
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2006, 08:31:23 »
Jag vet ett exempel då man spikat plåttak (målat men ogalvat) med kopparspik och taket sen blåst av då kopparn ätit hål på plåten runt spikarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ludvig XIV

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +1/-0
SV: Rörfrågor
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2006, 20:53:03 »
Att blanda koppar och obehandlat järn går bra. Att blanda koppar och galvat järn är däremot inte bra. Att använda en mässingskoppling emellan är bra för stunden men egentligen skjuter man bara upp problemet.
Det handlar om hur "ädla" metallerna är, jonvandring.

Det där får du nog förklara, varför skulle svartjärn klara sig mot koppar?

Just det. Koppar är väl också ädlare än järn?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7722
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Rörfrågor
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2006, 21:17:01 »
 Järn och koppar ligger närmare varandra än zink och koppar därför borde koppar och järn fungera bättre än galv och koppar, zink ligger efter (under) järn och koppar "över" i "ädelhet"
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!