Du har liten vattenvolym det kan göra att tempen stiger snabbt på stig o retur. Då kan pumpne stoppa utan att den nått jämnvikt på gradminuterna.. det låter nästan så.
Rätt att du stryper/stänger bypassen. Öppna sen ALLA ställdon för värmen. Höj varje rum till max!!!! Kör så nu när det börjar bli kallare. Strydonen förstår för pumpen!! Försök hitta rätt kurva o bra reglering o temp inne. Om du sen vill ha svalare i nåt rum då kan du använda rumstermostaten där men inte överallt!!!!
Kör så för att hitta rätt kurva nånstans kring kurva 30 bör va bra... desto lägre desto effektivare!!
MEN du måste kolla så att vp "äter" upp samtliga gradminuter varje gång den går.... du kan stå vid dislayen en gång och kolla det. Tvärstoppar den innan dom når noll går saken fixa. Den nollställs iofs direkt när den stoppar, men det är det som ger kass reglering!
Det finns en funktion som träder in när framledningstempen får för stor skillnad mot beräknad temp för jämn värme ( är- värde resp börvärde)
Läsw om hysteres här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0Sen kan det bero på för låg cirkulation... tex smuts i nåt filter, luft i golvslingorna, cirkpumpar för lågt ställt...
Om der är relativt nytt är luft en trolig orsak.... vilken tempskillnad har du mellan stig ocg retur när värmepumpen producerar värme..
Det ordnar sig med lite handpåläggning jag lovar...