Författare Ämne: Val av kurva samt rumstemp på Thermia Optimum i kombination med golvvärme  (läst 1931 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Skäret

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Har precis byggt hus och lagt in golvvärme. Totalt 11 slingor. Dessa är sammankopplade i en fördelare (fabrikat Wirsbo är det som vi använt) och fördelaren i sin tur är ansluten till pannan. Pannan är en Thermia Optimum. För varje golvslinga har jag satt på ett elektriskt ställdon (Wirsbos lösning) som då reglerar flödet när termostaterna "ropar" efter mer/mindre värma. Men så kommer problemet, pannan stänger av innan rummen hunnit att bli uppvärmda. Med resultatet att ventilerna öppnar men det hjälper ju inte när inte pannan går. Mellan utgående och retur på fördelarna sitter en ventil för att minska överströmmningen (by-pas). Denna har jag nästan stängt helt för att returen inte ska komma tillbaks utan att gå via slingorna. Men det hjälper inte.... Tittar jag på temperaturen för utgående samt retur se ser jag att returens temperatur kommer väldigt snabbt. En liten eftersläpning efter utgående bara. Känns so9m att returen kommer allt för snabbt tillbaks. Detta trots att den egentligen ska tvingas gå via golvslingorna. Vad kan vara fel?

Vad bör utgångsvärdet vara på pannan. Dvs vilken temperatur bör den stå på och vilken kurva.

//Henke
« Senast ändrad: 27 september 2006, 21:46:34 av Skäret »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Du har liten vattenvolym det kan göra att tempen stiger snabbt på stig o retur. Då kan pumpne stoppa utan att den nått jämnvikt på gradminuterna.. det låter nästan så.

Rätt att du stryper/stänger bypassen. Öppna sen ALLA ställdon för värmen. Höj varje rum till max!!!! Kör så nu när det börjar bli kallare. Strydonen förstår för pumpen!!  Försök hitta rätt kurva o bra reglering o temp inne. Om du sen vill ha svalare i nåt rum då kan du använda rumstermostaten där men inte överallt!!!!

Kör så för att hitta rätt kurva nånstans kring kurva 30 bör va bra... desto lägre desto effektivare!!

MEN du måste kolla så att vp "äter" upp samtliga gradminuter varje gång den går.... du kan stå vid dislayen en gång och kolla det. Tvärstoppar den innan dom når noll går saken fixa. Den nollställs iofs direkt när den stoppar, men det är det som ger kass reglering!

Det finns en funktion som träder in när framledningstempen får för stor skillnad mot beräknad temp för jämn värme ( är- värde resp börvärde)

Läsw om hysteres här

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Sen kan det bero på för låg cirkulation... tex smuts i nåt filter, luft i golvslingorna, cirkpumpar för lågt ställt...
Om der är relativt nytt är luft en trolig orsak.... vilken tempskillnad har du mellan stig ocg retur när värmepumpen producerar värme..

Det ordnar sig med lite handpåläggning jag lovar...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Skäret

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Hej och tack för snabbt och bra svar.

Jo där finns säkerligen luft, ska ta itu med det omg. för det låter som att det kan vara en stor orsak till problemen. Kanske kommer tillbaks med fler frågor där.

Vad menas med "gradminuter"? Ska kika men är inte riktigt med på vad du menar där? Känns som en rätt intressant information.

Sen funderar jag på om vi har gjort en miss med installationen. Enda stället jak kan lufta nu är vid sammankopplingenb av slingorna. Men från den upp till toppen av pannan sedan går hela rör. Mao... det finns ingen avluftare på toppen av pannan som igentligen är högsta punkten. Tanken vara att vi skulle lufta ut vid igångkörning men det känns ju nu som att det kan behöva luftas framgent vid fler tillfälle. Då kanske det inte är någon bra ide att lossa kopplingarna varje gång. Bör man ha en luftare uppe på pannan?

//Henrik

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
manuell luftare på högpunterna är bra...  båda på stig o retur...

Ang gradminuter läs först infon det står lite där..

Lycka till!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!