Räknar man på 3,5 kbm olja så räcker en 7-8 kW VP och 150 meter borrhål bra, men oftast med olja så värmer man inte källaren på samma sätt som man kanske gör med värmepump.
Citat från: Carl N skrivet 18 september 2006, 12:58:03Räknar man på 3,5 kbm olja så räcker en 7-8 kW VP och 150 meter borrhål bra, men oftast med olja så värmer man inte källaren på samma sätt som man kanske gör med värmepump. Inte ? Det är väl värme , även om det är 'läckage' från pannan, och beror väl lite på vilken verkningsgrad man räknar på med pannan?
Man tycker ju att de borde ta i lite i överkant istället för de får ju sälja dyrare prylar till mig om jag behöver borra mer och en större panna!
Nibe har (hade) kolvkompressor mig veterligen.IVT/Autoterm har Scroll vilket anses tystare och robustare.
Tidigare hade inte Nibe flytande kondensering. Nu vet jag ej.IVT/Autoterm har det.
Att borra djupt är jag verkligen för.Varje extra grad på Brine ger en betydande höjning av verkningsgraden (i alla år).Tänk på att en liten pump kan ge högre effekt vid varmare Brine (betydande).Jag har kollat lite på IVT 9 kw och den ger (vid 35C driftsfall)- Brine 0C in, ca 9 Kw och kostar 2 Kw- Brine 5C in, ca 10,5 Kw och kostar 2 KwDvs kanske 10% högre verkningsgrad vid 2-3 grader högre Brine (kanske 100 meter till på hålet).Kurverna fick jag av IVT på en mässa.
En större VP drar mer el men går färre timmar.Den får flera start och stopp.(kan det vara så att det tar några minuter innan VP har stabiliserat sig och får vettig verkningsgrad. Vet ej)?Frågan är vilken kombination som ger lägst årskostnad?
Du kanske har behov av en utjämnings tank (buffert tank ca 70 l) för att värmesystemet skall funka bra.De flesta rörisar jag snackat med rekommenderar det.HAr inte sett mycket om detta på forumet.Vet inte om du blev klokare av detta?Lycka tillMvhPeter
Jag har kollat lite på IVT 9 kw och den ger (vid 35C driftsfall)- Brine 0C in, ca 9 Kw och kostar 2 Kw- Brine 5C in, ca 10,5 Kw och kostar 2 KwDvs kanske 10% högre verkningsgrad vid 2-3 grader högre Brine (kanske 100 meter till på hålet).