« skrivet: 11 september 2006, 10:54:24 »
Någon som vågar sig på att gissa hur mycker värmeavgivning där är på element av denna typ http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg ?
Eller kanske rent av vet var man kan hitta data på dom.

Det är bara ett rör som går i en slinga på baksidan med lite plåt fastklämd på.

Måtten är 800mm långa 600mm höga och 75mm mellan rören på baksidan vilket ger ca 6900mm långt rör som är 13mm utvändigt och 10mm invändigt = 0,54 liter vatten

Har även 2 st som är 1750mm långa i övrigt samma = 1,14 liter vatten
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmeavgivning på gamla element
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 11:22:55 »
Gissa kan man ju alltid göra:

Ungefär 250 watt vid DT30 för den som är 800 mm

Ungefär 550 watt vid DT30 för de som är 1750 mm

(Jag jämför med vanliga enkla panelradiatorer)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Elva

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmeavgivning på gamla element
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 11:05:43 »
Ingen annan som har några komentarer?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Värmeavgivning på gamla element
« Svar #3 skrivet: 16 september 2006, 21:24:19 »
Inte jag i alla fall, tyvärr.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!