Författare Ämne: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?  (läst 5870 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« skrivet: 08 september 2006, 21:01:30 »
Provkörde systemet idag nu när det äntligen börjar bli lite kallt ute  ::) Alla fungerar bra men det var som jag misstänkte att en av raddarna blev felkoppad då jag hade glömt  huvuddunk märka upp rören till den innan värmen stängdes av. Nu funderar jag på hur mycket sämre den radiatorn kommer att fungera. Det är en MC22a 510.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 07:22:22 »
Om du kopplat fram och retur fel, så kommer det inte funka bra alls, det hade jag gjort på en radiator. det varma vattnet kommer bara åka rätt upp till returen... Kan du inte koppla om rören så kan du köpa ett kors och koppla in... Funkar bra....

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5304.0

/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #2 skrivet: 09 september 2006, 20:16:02 »
Tyvärr blir det nog för tight med en sådandär fin koppling. Gammalt hus med fel cc mått mellan rören, 55mm. Hade ett rent hel... att få till dessa korta rörbitar med rätt bockning och att göra nya som korsar varandra är inte att tänka på. Jag vill inte ha längre rör då radiatorn hamnar för långt åt höger under fönstret. Blir nog till att sätta kopplet på höger sida och dra rören under radden istället.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #3 skrivet: 09 september 2006, 21:43:55 »
om jag inte har helt fel finns det flexibla "slangar" som kanske skulle funka liknande den här.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad tracker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-2
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2006, 12:14:32 »
var det gamla elementet felkopplat också ?

kan kanske funka och testa ett enrörskoppel (om det är vändbart beroende på gängdimension), det är ju visserligen en bypass på den men vid fullt flöde på termostaten så borde det inte påverka för mycket.
Eventuellt kan man täta av bypassen om den går att plocka itu.

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2006, 18:02:07 »
Det gamla elementet var bara en rörslinga av koppar så det hade nog ingen betydelse hur det var kopplat.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Garagekungen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Värmdö / Sweden
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Låg vikt kan alltid kompenseras med STOR motor...
    • Garagekungen´s lekstuga
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #6 skrivet: 10 september 2006, 20:23:43 »
Hur mycket verkningsgraden försämras beror på vilket temperaturfall du skulle ha över radiatorn då den är rätt kopplad.
Vid normalflödes (fullflödes-) system är förlusten ganska liten (mindre än 10%), har du ett lågfördes system (Kiruna metoden = 80/30 grader vid LUT) kan försämring av verkningsgraden bli uppåt 40-50% vid LUT (Lägsta dimensionerande ute temperatur).

Jag hoppas detta gav dig viss vägledning i frågan.
Självbyggt Palikka hus (betongstomme) med ingjuten vattenburen golvvärme i 2 plan.

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #7 skrivet: 10 september 2006, 21:07:20 »
Inte mycket  Sc:,h
Hur vet jag vilket system jag har?

Huset är byggt 1929 men ombyggt 1965 så jag antar att det mesta byttes ut då.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Garagekungen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Värmdö / Sweden
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Låg vikt kan alltid kompenseras med STOR motor...
    • Garagekungen´s lekstuga
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #8 skrivet: 10 september 2006, 21:48:41 »
I princip kan du kolla vilken tillopp- respektive retur-temperatur du har på det övriga systemet när det är 0-gradigt ute.
Det är troligen injusterat enligt normal- eller fullflödes metoden, vilket medför att du har ca 8-10C temperaturfall över rad-kretsen vid +/-0C ute-temperatur.
Värmeavgivningen från radiatorn är i ett sådant system är beroende av medeltemperaturen på radiatorn, vilken vid en felkopplad radiator inte påverkas särskilt mycket.

Är temperaturfallet större, är systemet instrypt till ett relativt sett lägre flöde (vilket ger ett större temperaturfall) - vid lågflödes injusterning har man ett så lågt flöde att radiatorvattnet vid passagen genom radiatorn i princip antar rumstemperatur (eller strax där över). Detta kan skapas genom att radiatorn är "över"-dimensionerad i förhållande till effektbehovet för rummet i fråga.
En sådan radiator som felkopplas kommer att generera en betydligt högre returtemperatur än övriga systemet = mindre avgiven energi till rummet = sämre verkningsgrad.

Hoppas detta gav dig viss vägledning i frågan... :D
Självbyggt Palikka hus (betongstomme) med ingjuten vattenburen golvvärme i 2 plan.

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fekopplad radiator, hur mycket sämre verkningsgrad?
« Svar #9 skrivet: 12 september 2006, 11:21:11 »
om jag inte har helt fel finns det flexibla "slangar" som kanske skulle funka liknande den här.

Kikade lite i Rinkaby katalogen men hittade bara slangar med slätända i dimensionen 15mm och jag har 12mm. Någon som vet om det finns att få tag i någonannanstans?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1655
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!