Författare Ämne: Problem med ES380  (läst 2825 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad henke81

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Problem med ES380
« skrivet: 06 september 2006, 19:38:01 »
Hej,

Vi har en Elektro Standard Aquaes 380 från -93 som verkar spöka lite...

Har kollat den ett par gånger om dagen i en veckas tid nu och avfrostningslampan
lyser hela tiden, så skall det väl inte vara antar jag. 

Har någon nån idé om vad det kan vara? Vad man ska börja kolla/felsöka? 

Tacksam för lite hjälp :)

MVH Henrik

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Problem med ES380
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 22:16:49 »
Hej,

Vi har en Elektro Standard Aquaes 380 från -93 som verkar spöka lite...

Har kollat den ett par gånger om dagen i en veckas tid nu och avfrostningslampan
lyser hela tiden, så skall det väl inte vara antar jag. 

Har någon nån idé om vad det kan vara? Vad man ska börja kolla/felsöka? 

Tacksam för lite hjälp :)

MVH Henrik
Avfrostar den ofta beror det på risk för isbildning i förångaren å det i sin tur kan bero på dåligt flöde av inkommande luft till vp.
Kan bero på att fläkten går sakta av någon orsak.
Kan bero på stopp i exp-ventil.
Kan bero på läckage av köldmedium som ger lång förångningstemp och frekventa avfrostningar...

Du kan kolla filter å dylikt hjälper dej detta tillkalla servicepersonal.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Problem med ES380
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 22:33:13 »
Avfrostningen styrs av tryckvakter som känner av tryckskillnaden över förångaren. Troligtvis så har förångaren dammat igen (filtret tar inte allt damm) och dammet orsakar tryckfallet över förångaren och ger samma fenomen som påisad förångare.
Ta ut det vanliga filtret och titta in i hålet, lys med ficklampa om det behövs, kolla nedåt så syns förångaren om det är mycket damm där är det bara att dammsuga.

Andra orsaker och enklaste kan vara att någon slagit av brytaren (värmepump) som sitter rakt fram till vänster om du fäller ned luckan för att komma åt menyknapparna.
Fel på tryckvakterna.
Igensatta ventilationskanaler.
Plus lite till.
Minst troliga är att det är något fel på kylsidan som gasbrist etc.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: Problem med ES380
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 08:32:22 »
Hej,
Kolla difftryckvakterna genom att dra ur slangarna från förångaren, och blås/sug försiktigt i slangarna.
Du bör kunna höra ett klickande när dom arbetar.

Cronos

Utloggad rolle63

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Problem med ES380
« Svar #4 skrivet: 08 september 2006, 17:58:51 »
Hej. Har själv en ES380/480 fvp. Längst upp innanför plåten brevid filterkassett finns det två tryckvakter. Den ena är filtervakt den andra är avfrostningsvakt. Jag fick först problem med filtervakten som sa att filtret var smutsigt vilket den inte var, försökte med rengörning av slangar och kopplingar men det hjälpte inte. Detta var inget problem då man manuellt fick kolla filtret en ggn/månad. Den andra givaren la av några år senare då jag fick som du fast tvärt om, ingen avfrostning alls vilket gjorde att fvp "frös". Kopplade in en timer som kopplade in avfrostningen några ggr per dygn. Detta fungerade bra några år tills kompressorn la av. Vet ej om det berodde på detta. Har kört på enbart el ett par år nu men jag har köpt en ny Comfortzone fvp som står utanför och skall bara kopplas in. För ditt problem, kolla slangar lyssna om du hör givaren klicka när du blåser resp suger i den ev får du försöka få tag på en ny givare då jag misstänker att med tiden kommer det in damm och smuts som gör att givarna inte fungerar som dom skall. Vilken givare som är vilken kommer jag inte ihåg men du får sluta resp bryta anslutningskablarna för att se när filtervakt resp avfrostningsvakt tänds/släcks.

Utloggad henke81

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Problem med ES380
« Svar #5 skrivet: 08 september 2006, 22:03:44 »
Nu var problemet löst!

Provade att dammsuga rent förångaren och göra rent i slangarna till vakterna, skruvade ihop det hela och startade upp igen, allt verkar gå, frid och fröjd i stugan :)

Tackar för alla tips och råd..

MVH Henrik

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!