Författare Ämne: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.  (läst 56009 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #75 skrivet: 12 oktober 2006, 15:14:11 »
ETT problem som jag kan se är att om avfuktare installeras i stor mängd (vilket väl är precis vad som just nu sker) så kan man förvänta sig att en del av dom, säg någon procent varje år av olika anledningar blir satta ur funktion. Med regelbunden inspektion så kan man förstås få ner procenten, men.....
Vi pratade ju säkerhetstänkande i samband med kärnkraft. Om man förlitar sig på avfuktare som lösning i en stor mängd installationer så kan man räkna med nya problem.

Alla lösningar som bygger på elektronik kommer att ge problem.
Alla lösningar där den (o)mänskliga faktorn kan få spelrum kommer att ge problem. ;)

Jag ser som enda lösning att man bygger rätt från början.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #76 skrivet: 12 oktober 2006, 15:19:38 »
Precis vad jag skrivit ett otal gånger.

Inget organiskt material i krypgrunden.
Trossbotten skall vara helt dragfri och av icke organiskt material.
Det skall vara dränerat runt huset, även om man har krypgrund.

Gör man så så behövs ingen avfuktning.
Det går naturligtvis att lösa med varmgrund också, vilket även det kräver det jag räknade upp ovan + isolering av marken.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
Trots att varje inlägg jag gör i tråden klart och tydligt irriterar Rickard så fortsätter jag.

Anledningen till att jag fortsätter är absolut inte som Rickard påstår att jag försöker bevisa något som är redan känt och välutrett. Något som är helt onödigt att diskutera.

Har inte behov av att bevisa något överhuvudtaget. Det är liksom lite skillnad mellan att be-visa och att visa.

Vad jag främst vill visa är VERKLIGA mätvärden från en VERKLIG undergrund, under ett VERKLIGT hus.

Min önskedröm vore att många andra gjorde samma sak. Skulle antagligen räta ut en massa frågetecken.

Jag har plöjt åtskilligt material. Har hittat åtskilliga kurvor som påstås spegla hur en undergrunds klimat och fukt samvarierar med utomhusluften.

Inte en enda av de de kurvor jag hittat går att få ihop med det som min undergrund levererar.

Förefaller som att alla de kurvor jag sett är konstruerade/förenklade/tillrättalagda för att stödja den tes som kurvritaren hyllar.

Rickard har med emfas hävdat att han rett ut allt väsentligt. Vi andra borde förstå att det räcker med hans ord.

Problemet är att Rickard inte visar upp det material han stödjer sig på.

Jag lovar de som är intresserade av mina mätvärden att jag ska göra mitt bästa för att inte straffa ut mej ur forumet. Trots att jag är illa tåld av forumägaren.

Hade som ursprunglig plan att börja försöken med mätstyrd fläktventilering nu i höst. Har nu ändrat mej. Måste först få ihop ett helt års mätvärden dokumenterade. Ett helt år som är opåverkat och omanipulerat. Annars har jag inte något säkert att jämföra emot.

Tror mej ha råd med ytterligare ett år med naturen själv som styrmedel. Eftersom huset redan stått 108 problemfria år på platsen.

/Knut.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #78 skrivet: 13 oktober 2006, 23:49:30 »
Stå på dig bara Knut, din insats är uppskattad. OCH du är en god pedagog. :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #79 skrivet: 14 oktober 2006, 00:49:37 »
Du irriterar inte mig, jag är bara rädd att fler skall sätta in mekanisk ventilation utan styrning eller avfuktning, jag har själv två rätt nära bekanta som gjort det och tvingats till omfattande saneringar som en följd utav detta.

Med styrning går det säkert att undvika den typen av problem, men jag tror fortfarade inte att man kan SÄKERSTÄLLA sig om en trygg krypgrund utan att avfukta.

Märk väl orden TROR och TRYGG.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #80 skrivet: 14 oktober 2006, 00:51:10 »
TROR = att inte veta
TRYGG= med säkerhet riskfritt
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Benny

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #81 skrivet: 14 oktober 2006, 10:29:38 »
Kör hårt bara Knut.
Mycket bra och intressanta inlägg med mycket fakta i.
Och som alltid är det upp till läsaren att bestämma sig för vilken lösning man eventuellt väljer.
Allt måste ju även utvecklas. Även om en sorptionsavfuktare är en bra lösning,
så kanske det inte är den bästa framöver...

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
Har just varit uppe i tråden och editerat. När jag sökte material för det inlägg som kommer näst i tur, upptäckte jag ett fel som jag beklagar. Beteckningen på mätknappen hade blivit fel.

Knappen heter DS1923 och inget annat. Adressen  till sidan som redovisar data på den knappen är:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1923.pdf
och inget annat.

/Knut.

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
Har förundrats över att utomhuskurvan för RF tidvis dragit iväg en bit ovan 100%. T.o.m. drygt 105%.

Sånt känns ju konstigt och triggar till att söka förklaring.
 
Handlar det om:

1  Dålig precision på sensorn?
2  Är det extremt svårt att få mätinstrument att klara precisionen runt kring RF 100% ?
3  Kan det vara så att kondenseringspunkten i sig själv åker lite ”kana” fram och tillbaka, just kring RF 100%.

Började nysta i det för att förhoppningsvis få en förklaring. Hittade förvisso antydningar om att det faktiskt kan finnas en aning av att alla tre varianterna är med i spelet. Men deras inverkan förefaller ändå marginell.

Den mest viktiga förklaringen mynnade ut i att dagens fuktsensorer är av kapacitiv modell.

De senaste 20 åren har det varit elektroniska fuktmätare med kapacitiva fuktsensorer som dominerat. Dessa har en speciell egenskap. De drabbas av något som kallas ”drift”.
Begreppet innebär att att redovisade fuktvärden ”driver iväg” under vissa förhållanden.

Drift innebär att om sensorn utsätts för hög fuktighet under flera timmar i streck så börjar den tendera att överdriva den detekterade fuktigheten, mer och mer med tiden.

En både skitviktig och skitintressant information. Driften börjar redan vid RF över 70%

Innebär att höga RF-värden i praktiken alltid är överdrivna om de håller i sig över mer än dygn. Undantaget är snabba toppar som lika snabbt går ner igen. Mätning i uteluftventilerade undergrunder får därför med automatik överdrivet höga mätvärden under sommaren.

Du Rickard som redan undersökt, kollat och vet allt, varför har du undanhållit oss detta?

Flertalet av de som levererar RF-mätare avstår från att visa mätvärden upp till 100%. Deras mätare stänger helt enkelt av visningen för att slippa stå till svars för generande felaktiga värden. Gissar att det är detta som gett upphov till missuppfattningen (som emellanåt speglas) att RF aldrig i praktiken kan gå över 95-98%.

Nu är det så att visa människor kommit på att det går att överbrygga även detta mätfel. Men det är inte enkelt.

Finns formler som kan läggas in i den efterföljande datorbehandlingen. Formler som kan kompensera felet.

Men som sagt inte enkelt. Den matematiska behandlingen är komplicerad och förutsätter kännedom om ett flertal variabler varav en är antalet timmar som RF överstigit 70%.

Sonen är beredd att ge sig i kast med att försöka korrigera mätkurvorna, men hur det lycks är inte givet. Orsa Kompani lovar inget. Vi lägger då inte ut något externt förrän försöken känns någorlunda stabilt grundlagda.

Hittills är det bara att helt enkelt betrakta höga RF-värden levererade av elektroniska givare som överdrivet höga när de är mer än kortvariga. Hur mycket? Kanske går att få fram så småningom.

/Knut

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #84 skrivet: 15 oktober 2006, 01:14:12 »
Citera
Du Rickard som redan undersökt, kollat och vet allt, varför har du undanhållit oss detta?

Kan du bifoga citat som styrker detta påstående.  Sc:,h

Jag vet att det är svårt att mäta fukt, jag vet att det är svårt att "säkert" säga vad fukt kan orsaka/åstadkomma.

Det enda som jag med säkerhet vet, och kan rekomendera, är att säkerställa sig om en låg fukthalt i krypgrunden om man vill vara säker på att inte drabbas av fukt/svamp eller mögel i trossbotten.

Huruvida man kan göra det med trygghetsvakten, behovsstyrd ventilation eller avfuktare låter jag vara osagt då mina synpunkter i denna tråd tydligen inte anses vara seriösa eller efterfrågade.
Det är alltså upp till var och en att bilda sig en uppfattning i frågan.

Om fakta framkommer som inte tidigare är kända är jag den första att gratulera.  Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
Citera
Kan du bifoga citat som styrker detta påstående.   

Tja, de som föjt med nåt tag vet att det finns en del att klippa ifrån. Men jag avstår. Tycker att jag gisslat dej tillräckligt för den här gången.

Kan bara konstatera att du INTE kommer till din rätt om du bara omges av ja-sägare. Du blir bättre och mer nyanserad om du emellanåt får mothugg. Var glad över att du har några sekundanter som emellanåt hoppar in och bjuder motstånd.

Själv har jag inte varit särskilt nyttig på den sidan. Det lilla jag tjänstgjort har mest handlat om att vara exemplet på en dumskalle som måste tillrättavisas.

Det klarar jag. Har jobbat i betydligt tuffare miljöer. Som pensionär har jag inte särskilt stort behov av prestige. Räcker gott med den jag erövrade under mitt yrkesaktiva liv.

Varifrån Rickard har du fått ideen att jag är ute efter att göra sensation genom att presentera något nytt och okänt?

Nej, nej Rickard, för mej räcker det gott med att gräva fram kunskap som redan de kunniga sitter på. Viktig kunskap som av olika anledningar undertrycks och därför inte når fram till de som vill ha och behöver den.

En sak som jag tror vi är eniga om är att ämnet är ytterligt komplext. Men jag kan för mitt liv inte förlika mej vid tanken, att det är en bra metod att censurera bort allt som är komplext. Att några få ska ta hand om tolkningsföreträdet och bara servera förenklade teser.

Människor som vill, måste få chansen att själva sätta sig in så brett som möjligt, för att sedan själva göra sina val.

Inte bra om någon ”Bror Duktig” alltid ska styra.

/Knut.
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 23:19:47 av Rickard »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #86 skrivet: 15 oktober 2006, 23:03:07 »
Tråkigt om du anser att jag är en "bror duktig" som censurerat dig. (Har jag det  Sc:,h)

Jag tror jag sagt allt jag har att säga i denna tråd, tycker mig i upprepade inlägg ha framfört bakgrunderna till min ståndpunkt, och skulle hellre ha sett en diskussion om de sakfrågor som jag framför än att diskutera hur tvärsäker eller cencurerande jag är.

Kan väl dessutom påpeka att det är lite kul att se att när mina tidigare redovisade påståenden om att "alla" krypgrunder är problematiska (i alla fall när det gäller fukthalten) bevisas av dina mätningar så ifrågasätter du givarnas funktion istället för att ge mig rätt i mina påståenden om att det lär bli svårt att ventilera sig ifrån problemen.

Jag kommer antagligen att forsätta att följa denna tråd, tycker att det skall bli intressant att se hur det slutgiltliga resutlatet av denna forskning blir och i vilken lösning det resulterar.
Om nåt år kanske vi också kan se huruvida den lösning det resulterar i också fungerar som önskat.

Kämpa på, jag skall försöka att lämna dig ifred från mina "brorduktig"fasoner fortsättningsvis.
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 23:34:36 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
Citera
Kan väl dessutom påpeka att det är lite kul att se att när mina tidigare redovisade påståenden om att "alla" krypgrunder är problematiska (i alla fall när det gäller fukthalten) bevisas av dina mätningar så ifrågasätter du givarnas funktion istället för att ge mig rätt i mina påståenden om att det lär bli svårt att ventilera sig ifrån problemen.

Du får ursäkta mej, men jag förstår inte ett dugg vad du menar. Får inte ihop det.

Kanske någon läsare kan översätta så att en gamling förstår.

/Knut.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #88 skrivet: 16 oktober 2006, 00:13:35 »
Ooops, läste inte nog ordentligt, ser nu att det utomhusfukten som visar för mycket, ber om ursäkt för det.
(Jag trodde det var fukmätningen i grunden du hade problem med)

Länken till dina loggningar verkar inte fungera. (länken i ditt första inlägg)

Tycker att det känns väldigt tråkigt att du utmålar mig som en "mobbare", och dig själv som en gammal motarbetad och missförstådd dumskalle.
Att jag ifrågasätter huruvida jag tror att din forskning kan resultera i nåt bättre eller billigare än vad som nu finns hör väl ändå till forumets grundläggande funktioner, eller?

Din intelligens har jag aldrig ifrågasatt, och om du är 15, 45 eller 100 år skiter jag fullständigt i.

Håll dig till ämnet och lägg av med personangreppen så blir denna tråd bättre, det är min åsikt i alla fall.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Mätning (loggning) fukt i undergrund. Kontroversiella resultat.
« Svar #89 skrivet: 16 oktober 2006, 01:20:42 »
Tyvärr Rickard så är det fullständigt, totalt omöjligt att begripa vad du menar.

Å ena sidan håller du med om att det enda rätta är att bygga rätt, så att inga problem kan uppstå.
Citera
Gör man så så behövs ingen avfuktning.
Å andra sidan anser du att ALLA krypgrunder är problematiska vad gäller fukt.
Citera
Kan väl dessutom påpeka att det är lite kul att se att när mina tidigare redovisade påståenden om att "alla" krypgrunder är problematiska...

Bara som ett exempel av flera på inkompatibla påståenden.

Sen raljerar du över vad Knut skriver, fullständigt i onödan och föga passande för en moderator.
Så där, bistod med lite mothugg. :)

Det vore intressant att få veta mer om varför äldre krypgrunder sällan behöver avfuktning. Att man anno 2006 accepterar att det byggs nya hus där man behöver skicka med en avfuktare är väl ofattbart. Eller har jag fel?
 
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!