Hej alla

Jag är i färd att installera en Nibe 1215 8,5 kW till vårt 240 m2 stora hus. Då marken hyser mycket sand har jag blivit rekommenderad att kompensera med längre slang. Vad är lämplig längd ??? Har fått olika svar från tillfrågade fackmän.

Jag kan också köpa 3x200m slinga till bra pris, men jag misstänker att detta inte räcker. Går det att skarva kollektorslang utan större mankemang eller ska detta undvikas. Kan jag köpa till ytterligare en eller två slingor på 200 m och lägga fyra eller fem slingor eller blir det problem. Jag  har förstått att det är lämpligt att lägga lika långa slingor.

Tacksam för goda råd

Rowal


Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Hög sandhalt i marken med mera
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 21:37:49 »
Jag är inte rätt man att svara på det här, & det jag säger verkar du redan ha koll på.
har du bra pris på slangen & har yta att lägga den på (1-15m mellan slangarna, 2m från huset) så är det väll bara att handla slang för allt du har ;)
Jag vet att farsgubben grävde av sin slang under instalationen av has anläggning & den skarva dom ihopp, så alt går det. Jag kan inte svara på om det finns en risk med skarvar eller ej.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad insuinsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
Re:Hög sandhalt i marken med mera
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2004, 23:18:51 »
Om du skarvar med riktig klämkoppling och i slangen sätter stödhylsor är det en säker skarv, inget att oroa sig för. ;D

admin

  • Gäst
admin
Re:Hög sandhalt i marken med mera
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2004, 00:05:30 »
Två slingor a 300-350 meter kommer att räcka till för dig, det är tämligen säkert.

Man brukar räkna med att du som minst kan plocka ut 10W/meter slang (även om du har sand).

10 X 600 = 6 kW

Värmepumpens kompressor bidrar med 2.5 kW = 8.5 kW.

Vid låga framledningstemperaturer och/eller hög inkommande temp ger din värmepump upp emot 10 kW uteffekt, då kan det vara bra med 2X350 meter...

Kom bara ihåg att detta inte är någon exakt vetenskap, det är först efter ett år man med säkerhet vet hur det blev...

Angående skarvningarna kan inte jag ge något vidare svar, Jag kan bara konstatera att det i varje bergvärmeanläggning finns skarvar både i botten (vid böjen) och i toppen (vid "locket"). Dessa skarvar svetsas ihop.
Huruvida det är bättre eller säkrare än en slangkoppling vet jag inte.
Har själv vanlig slangkopplingar till poolens cirkulations-system och det läcker inte än i alla fall, ändå fryser det i dessa kopplingar varje vinter. (4 år).

/Rickard

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!