Tänkte bara att jag skulle redovisa lite siffror om min förbrukning. Värmer hela huset (1och1/2 plan om 160kvm) med en pump och har ca 21-22 grader förutom i två rum i övervåningen längst bort från pumpen där jag har stödvärme på radiatorer. Förbrukning innan installation av pump ca 24000kw till både värme och hushållsel (förbrukar ca 500-600kw i hushållsel). Efter montering så blev det en viss förändring.
2004:
Datum Verk 1 Verk 2 Förbrukn verk 1 Förbrukn verk 2 Månadsförbrukn Total förbrukn
10-10 04 120563 113143 0 0 0 0
7-11 04 121645 113298 1082 155 1237 1237
30-11 04 122366 114011 721 713 1434 2671
31-12 04 123178 114925 812 914 1726 4397
2005:
Datum Verk 1 Verk 2 Förbrukning verk 1 Förbrukning verk 2 Månadsförbrukning Total förbrukning
31-12 04 123178 114925 0 0 0 0
31-1 05 124108 115796 930 871 1801 1801
28-2 05 125035 116714 927 918 1845 3646
4-4 05 126099 117629 1064 915 1979 5625
30-4 05 127365 117629 1266 0 1266 6891
31-5 05 128391 117629 1026 0 1026 7917
03-07 05 129137 117629 746 0 746 8663
06-8 05 129701 117629 564 0 564 9227
31-08 05 130257 117629 556 0 556 9783
30-09 05 131083 117629 826 0 826 10609
10-10 05 131402 117629 319 0 319 10928
31-10 05 132200 117629 798 0 798 11726
30-11 05 132897 118374 697 745 1442 13168
31-12 05 133805 119336 908 962 1870 15038
Total förbrukning 2005: 15038kw
Total förbrukning 2006: 15400kw
Använder pumpen ner till ca -15 grader innan det behövs stödvärme men har ett hus med relativ öppen planlösning så att det blir bra luftcirkulation i huset. Ursäkta om siffrorna hamnar lite konstigt men jag tror att det går att läsa tabellen ändå.