Författare Ämne: Runt 0 och hög luftfuktighet, trivselväder för avfrostningar, COP 2.87  (läst 88 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pärmevumpssmusslarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Skåne idag.
Nibe S2125-16

-3 till -1 senaste dygnet, 78-95% luftfuktighet enligt SMHI.

Nibe S2125-16 installerades i mars i år, så detta är egentligen början på första vintern för den.

26 eller 27 avfrostningar på 24 timmar.

Värmebehovet är relativt stort också i stort hus.

Fram till ca: 17:30 idag:

Energianvändning 63 kWh
Energiproduktion 181 kWh

Detta ger då ett COP sedan midnatt på 2.87.


Kurva 7 med +1 resulterar i framledningstemp vid 0 på ca. 40 c.

Inomhustemp ligger på 19.7.

BF1 ligger bra på strax över 25 l/min vid arbete.

Tillsats satt att triggas vid -7 så den är inte med alls än.

Högst begränsad produktion av varmvatten under dagen.

När den väl jobbat idag har kompressorn legat mestadels på ca. 76 hz, vilket är hyfsat effektiva nivån 63% av max.

Differensen för BT16 och BT3 ligger på 6-7 grader så det är också okej där.


Det enda jag hittar som drar ner COP är avfrostningarna.
En avfrostningscykel tar väl 5-7 minuter, följt av att värma upp vattnet den tog värme till avfrostningen ifrån igen, först då börjar faktiskt uppvärmning igen.

När detta sker var 50:e minut så är det väl uppemot en fjärdedel(?) av tiden som går till just avfrostningscykeln?
Detta plus minuterna innan avfrostning nära maxnedisning då ett antagande är att isen försämrar effektiviten oklart mycket.

Det är väl bara att konstatera att värmepumpar inte kan jobba särskilt effektivt runt noll grader och hög luffuktighet, och gilla läget?


Någon med annorlunda upplevelse av dessa arbetsförhållanden för värmepumpar?


Bifogar dygnsgraf för BT16 eftersom den visar avfrostningarna över dygnet.

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det låter helt normalt för de förhållandena, runt noll grader med hög luftfuktighet är verkligen värst för avfrostningar. Ett COP på 2,87 trots 26–27 avfrostningar på ett dygn tycker jag snarare låter bra än dåligt. Så länge framledning och inomhustemperatur hålls utan tillsats skulle jag inte oroa mig, utan bara följa hur det ser ut när det blir kallare och torrare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!