IVT Vent 402 alternativ?
« skrivet: 23 november 2026, 14:48:17 »
IVT Vent 402, är det numera den enda varianten som IVT har av frånluftare?

Vad tycker ni, som ersättare för en äldre IVT480 (Elektrostandard)? Jag vet att kompressorn i 402 ger mindre (1,6 kW) än den i 480 (2,0 kW) men den kanske duger ändå för en bostad på 75 kvadrat?

Nibe tycker jag verkar ha för mycket fel och med Comfortzone RX35, som vore mitt favoritval, blir det problem att komma åt och förbättra isolationen av avluftkanalen
 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2025: 11017 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 18 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Vent 402 alternativ?
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:24:58 »
För en bostad på runt 75 kvadratmeter borde 1,6 kW i de flesta fall räcka, särskilt om huset är hyfsat isolerat, men det är värt att räkna på värmebehovet snarare än att bara jämföra kompressoreffekt. Jämför också ventilationsflöde och varmvattenkapacitet mot din gamla 480, eftersom det ofta är där skillnaden märks i vardagen. Om Comfortzone är din favorit skulle jag ta in en offert som även tar med arbetet med avluftkanalen, så att du kan jämföra totalkostnaden ärligt mot Vent 402.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2134
  • Karma +3/-3
  • Kön: Man
SV: IVT Vent 402 alternativ?
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 15:37:23 »
Nu fick jag veta att 402:an tydligen kommer ersättas i mitten på 2027 av nån ny modell pga byte till numera godkänt köldmedel
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2025: 11017 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 18 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!