Författare Ämne: Montera magnetitfilter på 16 år gammal Nibe 1245-6  (läst 276 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Montera magnetitfilter på 16 år gammal Nibe 1245-6
« skrivet: 21 november 2026, 11:20:24 »
Tja jag kan inte hålla fingrarna från att skruva värmepump, fast jag inte längre jobbar som kyltekniker. Efter upptäckten att jag har hög delta och returventilerna satt igen i raddarna, så  bestämde jag mig för att montera in ett boilermag magnetit filter idag, och redan efter 30min körning, så fanns där en hel del magnetit på staven. Klumpen i vasken fanns i mitt returfilter, och mahneten på staven hade kommit dit ca 30 min efter uppstart med magnetit filtret. Nu ska jag köra några dagar och kolla igen.


Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 962
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Montera magnetitfilter på 16 år gammal Nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 21 november 2026, 16:54:17 »
DonPablo, du brukar vara väldigt tydlig i din information.  För mig som aldrig sett ett magnetfilter, Vad visar bild 2? Är det svarta runt rostfria staven smuts? Vad med de flata svarta väggarna i bilden, smuts eller svart plast (troligtvis plast).
Kanske en bild hur det ser ut rengjort?
PS, hoppas du fortsätter med dina värdefulla inlägg.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Montera magnetitfilter på 16 år gammal Nibe 1245-6
« Svar #2 skrivet: 21 november 2026, 18:21:14 »
Ja det silvriga är magnetstaven inuti boilermagfiltret, det svarta på sidorna är plast som styr magneten och flödet genom filterhållaren, så allt vatten passerar på båda sidor om magnetstaven, och på den ena av sidorna så sitter det dessutom ett metallnät som plockar upp skräp i systemet.
De svarta fälten på det silvriga visar tydligt var magneterna sitter. Har kollat lite tester, många filter är delflödesfilter, medan boilermag är fullflödesfilter, och har marknadens kraftigaste magnet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31288
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Montera magnetitfilter på 16 år gammal Nibe 1245-6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2026, 20:33:15 »
Satte in ett sånt (boilermag) i fritidshuset.
Jag rensade det efter några månader första gången och fick då ut lite svart pulver, inte så mycket som det där men det vart lite.
Andra gången efter ytterligare ett halvår var det tomt.
Sen har jag aldrig rört filtret, verkar som att systemet blir soprent på magnetit efter bara några månader med ett sånt där filter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad micke_011

  • En sökare mycket mer än någon som
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
Vi körde vår nya pump med magnetitfilter i ett år innan rensning (på installatörens rekommendation) och när det skulle rensas så var hela magnetstaven helt täckt av svart smörja, så det var helt nödvändigt att ha filter och alldeles för lång väntan innan rensning. Nu räknar vi med något liknande som du DonPablo, att det avtar ordentligt efter första körning/rensning men vi kommer inte att vänta mer än någon månad innan nästa kontroll för att vara säkra på att det inte bygger på igen.. Antar att olika platser i landet har olika mängd magnetit i vattnet - om inte installation/ålder/material påverkar?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
det bildas ju om det finns metall i värmesystemen, radiatorer är ju gjorda av järn/stål och pumpar har gjutjärn m.m., så det bygger på med tiden, och när man tillför nytt vatten, så finns där syre i vattnet, så det kommer altid med tiden. Jag rengjorde min igen idag efter ett dygn, lite mindre än efter 30 minuters drift, men nu får det vara några veckor innan jag kollar nästa gång. Till sommaren blir det eventuellt en rejäl urspolning av värmesystemet, och en spolning av växlaren i värmepumpsmodulen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!