Ämne:
behövs BT25?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: behövs BT25? (läst 288 gånger)
0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
LG86
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
LG86
behövs BT25?
«
skrivet:
11 november 2026, 00:04:16 »
Citera
Hej har en f1255 som jag kör med en gammal acktank som buffert, har satt framledningsgivare (BT2) efter den andra cirkpumpen efter tanken. Alltså på radiatorkretsens tillopp.
Läste att man egentligen ska ha en extra BT25-givare för det om jag förstår det rätt.
Eller har det någon betydelse?
I nuläget tar det ju lite extra tid innan temperaturökningen når givaren vilket ibland resulterar i lite onödigt hög frekvens en kort stund.
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3112
Karma +2/-2
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: behövs BT25?
«
Svar #1 skrivet:
11 november 2026, 04:15:22 »
Citera
bt25 skall man ha som extern framledning, och om den finns, så rknas gradminutrarna enligt den, men om du flyttat din bt2 dit, så är det ju samma sak
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: behövs BT25?
«
Svar #2 skrivet:
11 november 2026, 07:36:11 »
Citera
Riktigt samma sak blir det inte vid vv beredning och med BT25 räknas gradminuter korrekt hela tiden utan BT25 och stigande gradminuter står gradminuterna still vid vv beredning utan BT25 och sjunkande gradmin sjunker dom i samma hastighet som före vv beredningen startade. Nu antar jag styren räknar gradminuter lika som på F1245 för har inte kollat hur F1255 räknar. Sen hur det blir med automatisk hastighet på cirkpumpen vid tex vv beredning det undrar jag men kör man fast hastighet ska det inte spela nån roll.
«
Senast ändrad: 11 november 2026, 07:38:34 av Smurfen.
»
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
LG86
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
LG86
SV: behövs BT25?
«
Svar #3 skrivet:
11 november 2026, 13:13:39 »
Citera
ok, ja men då skaffar jag en. NTC.motstånd är ju inte så dyra direkt. Men det är m.a.o ingen brådis.
Jo gradminuterna fryser ju under vv körning och det vore ju inte fel om det slutade upp med.
Loggat
mikaelkorhonen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
mikaelkorhonen
SV: behövs BT25?
«
Svar #4 skrivet:
Idag
kl. 05:28:02 »
Citera
Bra att du skaffar en — som DonPablo och Smurfen skriver är det framför allt gradminuterna under varmvattenkörning som blir rätt med BT25. Sätt den på framledningen så nära tanken och radiatorkretsen som möjligt, med god anliggning mot röret och ordentlig isolering över, annars mäter den mest rumsluften och du får tillbaka samma fördröjning. Efter monteringen är det värt att kolla att framledningstemperaturen reagerar snabbt vid en start och att gradminuterna inte längre fryser under varmvattenkörning.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
behövs BT25?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 5211
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
deepforest
Börje__
lars
rocas