Eftersom larmen försvann när du höjde cirkulationspumpen till max pekar det mesta på för lågt flöde, precis som du misstänker. Kolla att alla radiatorventiler verkligen är fullt öppna och att filtret eller smutsavskiljaren inte är igensatt — ett ettrörssystem är känsligt för det. Om elpatronen fortfarande löser ut nära 100 % trots bra flöde, mät strömmen per fas och kontrollera att kontaktorn verkligen drar på alla steg innan du byter patronen igen.
Min vp larmar utan att stanna någonstans från 12° delta. Detta larm återställer sej själv efter varje körning.Om du kör vpn under övervakning utan elpatrons tillskott, och den då går utan att börja larma för högt delta mellan Gt8 och Gt9, då är ju problemet el tillskottet vid 100% som du skriver även vid bara 1/3 inkoppling.Lurar på om du kan avlufta elpatronen?Och termosäkringen löser inte ut?Föreslår därefter du kör vpn på enbart elpatronsdrift med de olika effekt stegen och ser hur detta går?Stannar den direkt vid 100% eller efter en stund efter värme uppbyggnad eller inte alls?