MR VP

  • Gäst
MR VP
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #30 skrivet: Idag kl. 10:38:37 »
I Thermias och IVT/Bosch värmepumpar går fläkten inte kontinuerligt, sitter sensorer som känner av ett eventuellt läckage, då startatr fläkten.

Thermia har fläkten inbygd i värmepumpen som NIBE, medan IVT och Bosch har fläkten externt på ytterväggen.

Qvantum behöer ingen ventilationslösning då de har mindre än 152gram köldmedia i sin krets.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36641
  • Karma +59/-53
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #31 skrivet: Idag kl. 12:12:28 »
OK, så fläkten triggas bara av larm, känns inte vidare tryggt om det ska fungera efter 20 år, men det lär väl bli krav på myndighetskontroller varje år efter första olyckan som beror på ej fungerande larm eller fläkt.
Jag hävdar fortfarande att det hade räckt med en hermetisk inneslutning och en slang genom väggen, inga larm och ingen fläkt.
Larm kanske kan vara bra så att en servicetekniker kan få en varning innan de börjar skruva i maskinen.

Jag blir sååååå less att Lobbyister och EU-byråkrater ska göra allt så dyrt och komplicerat att det snart inte går leva här.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 957
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #32 skrivet: Idag kl. 12:41:11 »
I installationsboken finns fakta kring evakueringsfläkten. Den provkörs tydligen 1 gång per dygn, och klockslaget kan ställas.
Ur instruktionen:
S1257 innehåller ett brännbart naturligt köldmedium. I händelse
av läckage startar evakueringsfläkten (GQ4) som
ventilerar ut köldmediet genom ventilationskanalen till fastighetens
utsida. Evakueringsfläktens hastighet regleras in
automatiskt för att ge erforderligt flöde. Funktionen testas
regelbundet och schemaläggs i meny 4.11.7 - "Evakueringsfläkt"
då fläkten startas och luftflödet mäts.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19497
  • Karma +15/-16
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #33 skrivet: Idag kl. 12:45:44 »
Det är väl rätt små mängder det handlar om jag har gasoltuber stående i källaren och i stugan har vi spis samt kyl som går på gasol nu antar jag gasol kyl är vanligt i villor men gasol spis är väl inte helt ovanligt och jag tror i alla fall att olyckor är rätt ovanliga.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!