Författare Ämne: Smäller i rören  (läst 118 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

SebbeTorn

  • Gäst
SebbeTorn
Smäller i rören
« skrivet: 12 oktober 2026, 16:08:27 »
Vad kan man göra åt så kallad "Water Hammer" dvs att det slår/bankar i elementrören (inte själva elementet). Kommer vid olika tidpunkter under ett dygn.

Utloggad mikaelkorhonen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smäller i rören
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 06:24:34 »
Sådana smällar i rören uppstår ofta när en ventil eller cirkulationspump stänger snabbt och tryckvågen slår tillbaka i rörsystemet. Börja med att kontrollera att systemet är ordentligt luftat och att trycket i expansionskärlet ligger rätt, för låg förspänning förstärker ofta stötarna. Se också till att rören sitter ordentligt fastklämrade – lösa klammer gör att rören slår fritt och låter mycket mer. Om det inte hjälper kan en tryckstötsskydd (slamdämpare) monteras nära den komponent som orsakar tryckvågen, till exempel en termostatventil.

Utloggad Capt.M

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Smäller i rören
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 07:49:38 »
Kanske självklart, men man bör allt börja med att försöka lokalisera vilken komponent det är som orsakar ljudet. Det är inte alltid helt lätt att hitta rätt, då ljudet sprider sig i systemet. Sedan undersöker man om komponenten är trasig eller möjligen felmonterad. Ofta ska ju ljudet inte ens uppkomma. I mitt fall visade det sig att flödet genom ett element gick åt fel håll, vilket fick termostatventilen att börja slå ibland.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31252
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Smäller i rören
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 08:24:12 »
Om det är knäppningarna som uppstår efter VV-laddning när en "plugg" hetvatten går ut i rören så ska man göra tvärtom, lossa på rörklammern.
Men man måste veta vad som orsakar ljudet, är det värmeutvidgning eller ventil som stänger som orsakar detta?
Knäppningarna är ett knäppande som kommer direkt efter VV-laddning och knäpper på en stund.
Tryckstöt är endast en gång och sen klart.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!