Hej,
Har ett litet dilemma. Har ett hus på 156m2 med vattenburen golvvärme som går på elpanna och skall byta ut till luftvatten. Optimalt vore 8kw Split, men nu finns endast 6 eller 10kw split att välja på med R32. Effektbehovet är 6,8kW, och enligt Nibes dimensionering så klarar jag mig på kompressordrift ner till -12 med 6kw, och -19 med 10kw. Kommer installera en 100L bufferttank till detta.
Prisskillnaden är liten mellan dessa två, så det är inte orsaken till dilemmat. Jag är rädd att en 10kW blir överdimensionerad och kommer få många start/stop, fastän det är inverter styrning så styrs endå detta av vad minimieffekten är vid start. Jag tänker alltså långsiktigt här på pumpens livslängd vad som är bättre.
Väl medveten om att en 6kW kommer förbruka mer el vid kalla temperaturer än 10kW, men vad är smartare enligt er?
35 grader framledning räcker bra till vid -26, och vi är 4 pers i huset.
Om man bortser från fjolårsvintern är det sällan vi ser mer än -15 grader här vintertid.