Författare Ämne: Byta ut IVT490 till Nibe F372 eller Qvantum QE4?  (läst 73 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Arvida

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byta ut IVT490 till Nibe F372 eller Qvantum QE4?
« skrivet: 20 september 2026, 17:12:01 »
Hej!

Jag står och väljer mellan två frånluftsvärmepumpar och tar gärna emot input från er på forumet.

Lite fakta om huset och nuvarande system:

Enplanshus på 140 m², byggt 2004, söder om Göteborg. Har idag en äldre IVT 490 som jag kompletterade med en Mitsubishi LN Hero 25 för några år sedan. Efter installationen av LLVP lyckades jag ungefär halvera husets totala elförbrukning. LLVP drar cirka 3 500 kWh/år (den har egen elmätare). Husets totala förbrukning ligger på cirka 8 500 kWh/år. Om hushållselen uppskattas till cirka 2 000 kWh/år innebär det att IVT 490 står för ungefär 3 000 kWh/år. Jag är väldigt nöjd med nuvarande upplägg och har inga problem med att fortsätta med en kombination av frånluftsvärmepump + LLVP.

Jag är medveten om att exempelvis Qvantum QE4 kyler avluften betydligt mer och därmed ställer högre krav på isolering av avluftskanalen. Min fråga är framför allt om det verkligen är ekonomiskt motiverat att lägga cirka 30 000 kr extra på en QE4 jämfört med exempelvis en NIBE F372.

Hur mycket kan man rimligen förvänta sig att spara med samma upplägg, alltså:

LLVP + Qvantum QE4
jämfört med
LLVP + NIBE F372?

Eftersom LLVP redan står för en stor del av uppvärmningen är jag framför allt intresserad av hur stor den faktiska skillnaden i årsförbrukning kan bli i just ett sådant system, snarare än bara skillnaden i COP/SCOP mellan värmepumparna.

Alla erfarenheter och beräkningar uppskattas!

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2124
  • Karma +3/-3
  • Kön: Man
SV: Byta ut IVT490 till Nibe F372 eller Qvantum QE4?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2026, 18:03:17 »
I ditt fall har du redan åstadkommit en så stor minskning av ditt totala elbohov att det inte finns mycket mer att göra till rimlig kostnad. Ifall du inte hade installerat en LLVP så hade en Q4 som ersättare för din 490 förmodligen ensam gett samma besparing. Sedan är det ju en smaksak om nackdelarna med en LLVP (fläktljud, blåst och inte lika bra värmespridning) uppvägs av att du kan kyla heta dagar
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2025: 11017 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 18 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!